后浇带如何划分?如何施工?
kzkz-005
kzkz-005 Lv.2
2007年03月25日 22:57:08
来自于建筑施工
只看楼主

谁能告诉我后浇带如何留设及施工?

谁能告诉我后浇带如何留设及施工?
免费打赏
扮猪吃老虎
2007年03月26日 09:47:45
12楼
A2:本人认为:
1.后浇带内钢筋不应断开,不然将改变板的传力路径;
2.后浇带的封闭如果是考虑沉降,应该两侧建筑均结顶,不均匀沉降稳定后再进行封闭;
3.后浇带位置并非一定要上下一致,原则是一侧结构不会将力传至另一侧,如一侧柱的顶端支撑着另一侧得梁板是不允许的;
4.后浇带除后浇砼要满足相关要求外,断面处还可放快易收口网,免去断面凿毛的处理工序。 如果对地下室20-30m是否可行?
Q6:我有一个楼,67m长,小高层住宅,是否设置一道后浇带就可以,还是后浇带应设置两道?
地下室是否应该考虑10m设置一道后浇带?
A1:对于这个问题,我认为首先是要分清楚后浇带的属性。
工程的后浇带,一般分为两种:收缩后浇带和沉降后浇带。
后浇带功能:收缩后浇带主要是为了防止砼收缩引起裂缝而设置的;
沉降后浇带主要是为了解决同一结构单元之间不同荷载
差异或者是不同的地基基础而引起的差异沉降而设置。
后浇带设置位置:收缩后浇带一般设置长度为30米(间距),设置位置要求
尽量少穿过竖向构件(包括楼梯,坡道等),一般在板
跨1/3位置。
收缩后浇带一般为周圈设置,包括主楼和裙房的交界面,
天然基础和桩基的分界面等等,一般是贯通为封闭体系。
后浇带宽度:一般为800-1000mm。
后浇带封闭标准:收缩后浇带一般为2个月后封闭;
沉降后浇带一般封闭标准为下列2条双控制
主体结构封顶,大部分建筑重量上楼
沉降趋于稳定(小于等于1MM每月)
在后浇带的布置上,沿竖向要求后浇带不能穿越同一根竖向构件,也就是说,不应该一个竖向构件在某一层在后浇带的一边,在另外的某一层在该后浇带的另一边,因为这样该竖向构件在后浇带合拢之前要承受很大的附加弯矩和轴力,不安全!
A2:不同意rains78111所提的第1条,对后浇带钢筋的做法补充一下(从“新世纪广东省首届建筑结构技术交流大会的”的技术资料中引用)
1.楼板钢筋断开搭接,而梁、地下室侧壁的钢筋仍连续配置。这是大部分工程的处理方式,针对混凝土收缩及温度变化不太严重的情况;
2.楼板及地下室侧壁钢筋断开,梁钢筋连续配置。这是针对地下室侧墙紧贴支护结构或后浇带间距偏大的情况。
3.所有钢筋均断开,这是针对地下室收缩或温度变化估计比较激烈的情况。梁钢筋断开的做法应该注意梁在后浇带合拢前的不同受力情况以及钢筋的连接做法。
还有后浇的混凝土我们这里习惯是用高一个标号的微膨胀混凝土.,
回复
zc4153151
2007年08月08日 08:45:58
13楼
谢谢 楼主 辛苦了
回复
zhy6588032
2007年10月22日 19:48:07
14楼
第2楼主说 :后浇带有三个作用 ,我非常赞成楼主说的前两个作用,但质疑第三个作用,本人认为后浇带不能解决混凝土的温度应力 问题 。
回复
xhb19730826
2007年10月25日 14:16:43
15楼
学习
回复
爱莉莉的猪
2008年11月06日 16:53:55
16楼
这些内容从哪儿找到的那?
回复
ytxs
2009年08月23日 13:21:37
17楼
很好的资料 正在学习中 谢谢你
回复
hcw_831
2009年09月27日 00:30:22
18楼
说得太好了,受益匪浅
回复
xh_skys
2009年09月27日 10:23:05
19楼
很强大啊,学习了,收藏了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开