冰箱(R600a系统)刚开始工作各部件正常,但运行在约二小时后,冷凝器有凉感,蒸发器发热
冰箱(R600a系统)刚开始工作各部件正常,但运行在约二小时后,冷凝器有凉感,蒸发器发热
免费打赏
asuli49
2012年09月14日 12:36:57
2楼
压机的吸排气管接反了吧。一般不太可能,
回复
荣昌制冷
2012年09月16日 18:45:56
3楼
百分之百的冰堵了!!!