2楼
要,只要是插座一般都要,防触电!
回复
3楼
需要装
回复
4楼
看有没有N线了。有的话,用三极四线或四极四线的漏电开关。
如果没有,供三相动力设备,可以装设三极三线漏电开关。
回复
5楼
需要
回复
6楼
我也觉得就这个理由就够了,最好加。
回复
7楼
我觉得也应该加
回复
8楼
谢了!
那漏电电流取多少?
是跟单相一样吗,取30mA?
但看别人做的三相插座,有不加漏电的、有30mA的,50mA的,100mA的!
到底多少合适!
迷茫!
回复
9楼
要装,漏电电流要看安装位置和设备来决定,一般漏保说明书上都有选型说明
回复
10楼
漏电电流应该取30mA的。我记得一本书上说30mA的电流可以对人体形成威胁。
回复