请问各位大哥..落地式膨胀水箱补水泵流量过大时对空调冷冻水系统有什么不利的影响吗?假如..补水泵正常流量为3立方/小时,现在为20立方/小时
请问各位大哥..
落地式膨胀水箱补水泵流量过大时对空调冷冻水系统有什么不利的影响吗?
假如..
补水泵正常流量为3立方/小时,现在为20立方/小时
免费打赏
张三
2007年03月26日 20:41:50
2楼
不会始终这么大的。待系统内部的水基本补充后,补水量会下降的。
回复
yaojinghui6666
2007年03月26日 20:56:43
3楼
谢谢!!
可能是我意思没有表达清楚吧!
我的意思是说,假如在设计选型过程中,按正确的选的话是3立方/小时,而实际选用的是20立方/小时,那么在系统运行的过程中会对冷冻水系统有什么不利的影响吗?
回复