由多幢别墅联排组成体积>1万立方米的四层建筑消防如何设计?底层为店面,二至四层为一户,居住与店面分开疏散,这样组合成的一幢四层建筑,底层设了室内消火栓,楼层消火栓如何设?设于户内?还是设于二层入户处,三四层靠水带接力?还是让建筑专业的将这幢中部分开成两幢体积<1万立方米的?还是......?各位支招下哈
由多幢别墅联排组成体积>1万立方米的四层建筑消防如何设计?底层为店面,二至四层为一户,居住与店面分开疏散,这样组合成的一幢四层建筑,底层设了室内消火栓,楼层消火栓如何设?设于户内?还是设于二层入户处,三四层靠水带接力?还是让建筑专业的将这幢中部分开成两幢体积<1万立方米的?还是......?各位支招下哈
2楼
住宅部分不需要吧
回复
3楼
让建筑专业的将这幢中部分开成两幢体积<1万立方米的,我觉得这样比较好,又方便,省去许多麻烦
回复
4楼
个人觉得也不需要!
回复
5楼
规范不是说设了室内消火栓的每层都得设?
回复
6楼
是啊,楼上说的是.
回复
7楼
关键是看防火分区是怎么设的?其最大一个防火分区体积是多少?我觉得你所说的这种建筑应该是沿街的,如果每个单元为一防火分区,可以不设室内消火栓,设建筑灭火器即可,室外消防设室外消火栓。当然这最好和消防主管部门沟通一下。
回复
8楼
当然也要和审图中心沟通。
回复
9楼
底层为店面?
1、如果每个店面面积>300m2,那么按8.3.1-4条的体积>10000m3的非住宅类居住建筑考虑消防,
2、如果每个店面面积<200m2,那么这个楼就是底层设置商业网点的普通住宅楼,设置灭火器消防措施即可,
3、如果每个店面面积200-300m2,那么按8.3.3条考虑消防,设置灭火器,店面配置软管卷盘或轻便消防水龙。
回复
10楼
9楼正解2006年底规1.0.2.1中把底商归为建筑的(补充一下为森么底层设置商业网点的普通住宅楼不用消火栓)
回复
11楼
居住与店面分开疏散,中店面按商业服务网点考虑!
回复