由多幢别墅联排组成体积>1万立方米的四层建筑消防如何设计?底层为店面,二至四层为一户,居住与店面分开疏散,这样组合成的一幢四层建筑,底层设了室内消火栓,楼层消火栓如何设?设于户内?还是设于二层入户处,三四层靠水带接力?还是让建筑专业的将这幢中部分开成两幢体积<1万立方米的?还是......?各位支招下哈
由多幢别墅联排组成体积>1万立方米的四层建筑消防如何设计?底层为店面,二至四层为一户,居住与店面分开疏散,这样组合成的一幢四层建筑,底层设了室内消火栓,楼层消火栓如何设?设于户内?还是设于二层入户处,三四层靠水带接力?还是让建筑专业的将这幢中部分开成两幢体积<1万立方米的?还是......?各位支招下哈
12楼
让建筑专业按建规5.4.6条处理后,住宅与非住宅部分可以分别按商业和住宅考虑消防问题。
回复
13楼
9楼正解!
回复
14楼
同意9楼的意见。
住宅的话是8层及以上才设消火栓的。
商业网点的话是按住宅考虑的,你才4层啊
大于300的话,则不是商业网点,应该按非住宅建筑考虑的 ,体积大于10000要考虑室内消火栓的
回复
15楼
我也顺便学习一下,看看大家怎么设计的~~嘻嘻!
回复
16楼
对不起大家,弄错了。应该是:由多幢别墅联排组成的四层建筑,底层为店面,二至四层为一户,居住与店面分开疏散,底层店面(每间<200m2)的总体积>5000立方米的消防如何设计?通过设沉降缝将该建筑分成三个区,但各区之间开的门窗间距都才1米多,若让建筑更改成各区之间各层开的门窗间距>2米,是否可以当三幢楼来看待?若可以当三幢楼来看,底层店面的总体积就不会超5000立方米了。
另:想在店面设消防卷盘,消防卷盘接入生活管网,消防卷盘接的管能否用与生活一致的PP-R管?毕竟压力取决于自来水压,就当是设了个洒水栓吧,若采用镀锌管,怕会影响生活水质。
回复
17楼
让分区处的店面之间的卷闸门间距>2米,不知能否做到?
回复
18楼
我们的做法是在商店的外面考虑消火栓就可以!住户不考虑!消防部门还是允许的!
回复