我们做了一个山上泵房,主要是做为消防灭火,泵房里有三个18.5KW的消防泵,两个小的稳压泵,分别由两个控制柜控制,控制柜是通过电接点压力表来控制水泵的自动起停,稳压泵启动后压力上升,升到电接点表所设定的压力上限后停泵,运转正常.当稳压泵启动以后压力不能在上升的时候消防泵自动启动,现在的问题是消防泵启动以后,压力马上上升,一下就到了压力上限,消防泵又马上停机,然后压力又下降,消防泵又自己启动,还没有到额定转速压力又上去了,又停机,就这样消防泵频繁的启停.调试的人说正常,消防泵如此频繁的启停,我们看的心惊肉跳,认为很不正常,请各位大师傅帮忙解决!感激不尽!!
我们做了一个山上泵房,主要是做为消防灭火,泵房里有三个18.5KW的消防泵,两个小的稳压泵,分别由两个控制柜控制,控制柜是通过电接点压力表来控制水泵的自动起停,稳压泵启动后压力上升,升到电接点表所设定的压力上限后停泵,运转正常.当稳压泵启动以后压力不能在上升的时候消防泵自动启动,现在的问题是消防泵启动以后,压力马上上升,一下就到了压力上限,消防泵又马上停机,然后压力又下降,消防泵又自己启动,还没有到额定转速压力又上去了,又停机,就这样消防泵频繁的启停.调试的人说正常,消防泵如此频繁的启停,我们看的心惊肉跳,认为很不正常,请各位大师傅帮忙解决!感激不尽!!
12楼
回10楼的话 ,我所说的’稳压泵起动后压力不能上升’是指当用水量大的时候,稳压泵不能满足用水需要,压降持续,消防泵自动启动.
我想请教你一下,你说的解开稳压泵和消防泵的联锁,怎么做法??
回复
13楼
重新设定压力值吧,应该是压差没设好.
回复
14楼
消防主泵启动后只能由人工关闭吧
回复
15楼
楼主的项目有问题:消防主泵启动后不能自动关闭!
消防主泵是靠消火栓旁的按钮或喷淋系统的压力开关动作后启动的,和稳压泵无关。
回复
16楼
楼上两位说的不错,电工装了两个电接点压力表,导致我们误以为都要接到柜里,现在问题解决了,主泵由人工关闭!谢谢大家的关注!
回复
17楼
有可能是管网在漏水吧,不知道你的频繁度是多少,我也遇到过这种情况,隔三五分钟就要跳一次,不过还有一种情况是压力管网可能某段管道和室外管道接一起了导致水压外泄,不过这种情况一般不太会出现
回复
18楼
还有一个问题:稳压泵扬程应比主泵高些的,看规范气压给水设计规范(CECS76-95)。
回复
19楼
这样频繁的启停还真是有问题,搞不好没两天,泵就坏掉了,一般像这样的问题我们只提供电接点压力值就够了,后来的问题都是厂家来管的,最多是叫设计院来看看,直到解决掉就好了。看来还是人多力量大啊!对于这样的问题我会来请教各位的,不过我现在还没遇到这样的问题,学到东西了,谢谢大家了!
回复
20楼
稳压泵流量小或扬程抵
回复
21楼
本来就不允许用大泵(消防泵)来控制管道压力,只可以用稳压泵,说明稳压泵本身设计不合适,或者泵有问题。所以应该把控制方式改变,再调试稳压泵,(首先要断掉消防泵受管道压力关联的控制)
回复