1.我们配电室里能听到哽哽得响声,不知道是什么产生得?2.我们有大型设备得配电柜里也有响声,好像是接触器发出得不知道为什么?3.变压器有响声又是怎么回事啊?
1.我们配电室里能听到哽哽得响声,不知道是什么产生得?
2.我们有大型设备得配电柜里也有响声,好像是接触器发出得不知道为什么?
3.变压器有响声又是怎么回事啊?
免费打赏
letian8800
2007年03月27日 12:21:40
2楼
等待中哦!
回复
yjig
2007年03月27日 19:41:08
3楼
接触器发出的声音来自电磁铁的震动,可能原因:1电压过低,2电磁铁的吸合面之间有灰尘。
变压器发出的声音来自交流电磁感应,与变压器内部的质量(螺栓是否松动,硅钢片是否有间隙),与变压器的负载有关,负载愈重,声音愈响。
回复
hpower
2007年03月27日 19:53:24
4楼
楼上的有理!! 还有是不是配电室里的某些东西接得不是很牢靠,这样也很容易发出一些声音!!
回复
xx_691214
2007年03月27日 20:55:48
5楼
1.我们配电室里能听到哽哽得响声,不知道是什么产生得?
导线,铜排,铝排中流过的大电流产生得.