现在有个工程室内地坪对于室外地坪低60CM,那室外的电缆沟30CM深是否可以?还有就是电缆沟不是混凝土是砖砌的是否可以?谢谢,在线等
现在有个工程室内地坪对于室外地坪低60CM,那室外的电缆沟30CM深是否可以?还有就是电缆沟不是混凝土是砖砌的是否可以?谢谢,在线等
32楼
图集上有40cm和70cm两种深度规格,你的那个40cm就够啦。
如果直埋不穿管不利于维护吧,穿管又不利于散热。
回复
33楼
电缆少的话,可以考虑直埋,施工成本低.如果考虑维护的话,一般都很少出问题的
回复
34楼
草图,供参考,支架上下间距300。排水管排入雨水井一般我的经验距井底1M左右。
回复
35楼
沟深300是可以的,但要看是敷设什么电缆及电缆数量,高低压电缆要分层敷设.才决定沟的深度和宽度的要求。国标中允许沟深小于600。同时还要注意电缆沟内的排水,要做0.5%~1%的斜度。
回复
36楼
电缆沟应采取排水措施。底部还应做不少于0.5%的纵向排水坡度,并设集水坑(井).积水的排出有条件时可直接排入下水道,否则可经集水井用泵排出.电缆沟较长时,应考虑分段排水,每隔50米左右设一个集水井.
回复
37楼
按规范,电缆沟的深度至少800mm,就是从标高往下800mm, 那你所要施工的室外标高是多少?
回复
38楼
会不会发生雨水排水不畅时,发生倒灌危险.
回复
39楼
谢谢各位大师了
真是学习了不少东西啊
回复