偶最近弄一个管道输水的工程,具体情况如下:流量10.5m3/s、水头127m、末端要求水头45m左右。如果仅采用水头损失以降低末点水头的话那最大流速将达到4.13m/s。好像流速太大,那有好多水力问题不好处理。不知各位朋友,在管道中一般流速多大为宜?有没有这方面的规范可查啊?希望大家不吝赐教!!不甚感激ing!!

偶最近弄一个管道输水的工程,具体情况如下:流量10.5m3/s、水头127m、末端要求水头45m左右。
如果仅采用水头损失以降低末点水头的话那最大流速将达到4.13m/s。好像流速太大,那有好多水力问题不好处理。不知各位朋友,在管道中一般流速多大为宜?有没有这方面的规范可查啊?
希望大家不吝赐教!!
不甚感激ing!!
免费打赏
fjw_ok
2004年06月14日 08:47:43
12楼
做任何建筑物首先要理解规范
就是说规范规定某条款的目的和意义
回复
afan
2004年06月14日 13:12:43
13楼
经济流速不是一概而论,在基本满足规范的前提下,应该从经济上作比较的
回复
sg2006
2004年07月11日 21:31:43
14楼
好像一般经济流速为2.5左右,不过大多要流量公式计算下洒
回复
xdh
2004年07月13日 12:38:43
16楼
记得钢筋砼管为1~2,压力钢管的经济流速可为4~6。你的情况完全可以。
回复
dyslyhl
2004年07月13日 12:56:43
17楼
压力管道我们一般是4
回复
tanjie66
2004年07月30日 15:54:43
18楼
给个长度,算算水头损失
回复
wfnzz@sl
2004年07月30日 19:15:43
19楼
我通常按3M/s考虑,不知道各位认为如何
回复
yjy@sl
2004年07月30日 19:43:43
20楼
3-5均可,看有没有现成管径资料!
回复
zm9939
2004年07月31日 11:43:43
21楼
控制在3m/s较为合适。
回复
xmwdm
2004年07月31日 12:24:43
22楼
why?
回复