中庭加走道排烟口的设置
fxg116
fxg116 Lv.2
2007年03月27日 13:22:57
来自于通风排烟
只看楼主

请教一个问题:一个中庭从1层到8层。顶部为玻璃拱顶。在发生火灾时,一层的走道与中庭相通,其余层走道与中庭用防火卷帘分开。一层走道最远端到中庭的距离超过30米。 那么做中庭排烟时,是否要考虑一层走道排烟30米的限制? 谢谢!

请教一个问题:
一个中庭从1层到8层。顶部为玻璃拱顶。在发生火灾时,一层的走道与中庭相通,其余层走道与中庭用防火卷帘分开。一层走道最远端到中庭的距离超过30米。
那么做中庭排烟时,是否要考虑一层走道排烟30米的限制?
谢谢!

免费打赏
toplhc
2007年04月09日 14:10:06
12楼


我觉得都做
回复
eacho1233400
2007年04月26日 10:10:26
13楼
如中庭为敞口,即无顶盖,是否就不需要考虑排烟啦?我的是多层(三层),高度19米.
回复
toplhc
2007年04月26日 18:18:47
14楼
不用做
回复
wolker
2008年01月10日 19:08:22
15楼
排烟问题一直都没有成熟的理论,小工程按规范取值就算了,反正风量也不是很大。大而复杂的工程都要做计算机模拟了。
一切的预防措施都只是预防,没有100%安全的。希望大家从我做起,杜绝一切可以引发任何程度火灾的事情。
回复
laoou
2009年10月20日 19:56:53
16楼
多层公建 的中庭超12米,是不是得做机械排烟?还是可以直接利用自然排烟