集中新风中怎样确定新风的送风状态点是在室内的等含线与相对湿度95%的交点呢?
wangjiansheng994
2012年09月14日 11:36:25
只看楼主

在集中新风中,从理论上我们是把新风通过盘管处理到室内的等焓线与相对湿度95%的交点上的。她是通过新风的送风口处的温湿度传感器给DDC、PLC一个信息点,然后通过主板(也就是DDC、PLC)运算,最后给水阀的执行器信号,执行器动作至水阀的开关大小。那么主板是怎么设置送风状态点的,那送风温度又是多少?

2012年09月15日 08:19:45
2楼
通过焓值判断的
回复
poorpc
2012年09月28日 15:33:00
3楼

你说的什么点,焓湿图上求的出,再把求出的点放到DDC中让DDC判断,高了关小,低了开大……
回复
xujie411412447
2012年10月17日 16:57:02
4楼
新风不会只处理到室内等焓线与相对湿度95%的,正常情况下会处理到12度,95%这个点,这样才能处理掉新风湿负荷。一般新风是控制出风温湿度,
回复
xyzjm12
2012年10月22日 14:05:56
5楼
樓上的兄弟,處理到13度、95%也可以的,誰規定非得12度的?知道你所說的12度是什麼溫度不?