电缆绝缘击穿的原因
hqs68011
hqs68011 Lv.2
2007年03月27日 16:09:03
只看楼主

一35KV进线柜进线

一35KV进线柜进线
免费打赏
qiuxiansheng
2007年03月27日 17:04:49
2楼
能否说清楚点?现象多提点,看是否电缆绝缘下降击穿、原来有隐患击穿还是外电超高压击穿。
回复
hqs68011
2007年05月28日 12:31:59
3楼
一35KV进线柜进线长期处于备用状态,3月10,电缆头在无任何先兆的情况下绝缘击穿。
回复
eighth95812
2007年05月30日 10:21:07
4楼
施工后做过验收试验没有,估计是进潮汽了,或者是终端应力锥位置没有安装好,没有达到爬电距离要求,备用前通电过没有,若是通电过,进入潮汽的可能性比较大,热胀冷缩后电缆附件和电缆之间留有空隙,长时间不用情况下导致潮汽进入
回复
hubeixp
2007年05月30日 17:07:47
5楼
进线柜进线,是上进线,还是下进线?
回复
hqs68011
2007年06月09日 13:36:08
6楼
下进线 经常不使用 我们也分析是受潮所致 按规定去年做的实验