2楼
能否说清楚点?现象多提点,看是否电缆绝缘下降击穿、原来有隐患击穿还是外电超高压击穿。
回复
3楼
一35KV进线柜进线长期处于备用状态,3月10,电缆头在无任何先兆的情况下绝缘击穿。
回复
4楼
施工后做过验收试验没有,估计是进潮汽了,或者是终端应力锥位置没有安装好,没有达到爬电距离要求,备用前通电过没有,若是通电过,进入潮汽的可能性比较大,热胀冷缩后电缆附件和电缆之间留有空隙,长时间不用情况下导致潮汽进入
回复
5楼
进线柜进线,是上进线,还是下进线?
回复
6楼
下进线 经常不使用 我们也分析是受潮所致 按规定去年做的实验
回复