关于高层供水,短短时间电机烧坏六台
xiaogui319
xiaogui319 Lv.2
2007年03月27日 16:16:26
只看楼主

高层二次供水,采用的是工频加变频,此电机绝大部分都是夜间烧坏的,检查主回路也不缺相,检查系统也没发现问题,变频器输入,输出都是正常的,也不知道问题出在哪里,恳求大家提出建议。

高层二次供水,采用的是工频加变频,此电机绝大部分都是夜间烧坏的,检查主回路也不缺相,检查系统也没发现问题,变频器输入,输出都是正常的,也不知道问题出在哪里,恳求大家提出建议。
免费打赏
jxl_tj
2007年03月27日 16:46:09
2楼
值得关注,变频切换到工频时不知道电路怎么做的
回复
东方一笑
2007年03月27日 19:58:12
3楼
电机烧成怎么样了。。


是不是热过载了
回复
wangyl1967
2007年03月28日 09:05:27
4楼
一般是过载,让水专业设计师再核算一下,是不是电机选小了
回复
qznjg
2007年03月28日 10:01:16
5楼
把电路传上来,大家一块分析一下.
应该是在工频下或是变频转工频时烧的吧!
晚上盯着,应该是在用水高峰期烧
回复
xu501
2007年03月28日 12:57:29
6楼
是不是在低速下烧的,可能要用变频电机。
回复
tnt844
2007年03月28日 16:16:10
7楼
我对变频器相当熟悉,肯定能够判断出原因,但是对你所说的二次供水是不是恒压供水不清楚,打字又太慢,不想在这里写了。如果需要,你给个电话号码,我可以解释给你听
回复
205www603
2007年03月28日 17:28:30
8楼
把电路传上来,大家一块分析一下.
应该是在工频下或是变频转工频时烧的吧!
晚上盯着,应该是在用水高峰期烧
回复
hangengli
2007年03月29日 20:29:08
9楼
检查一下电机负荷和电机质量及安装情况
回复
caozhonglian
2007年03月29日 22:50:25
10楼
是不是高峰用水,把水池的抽干了.电机空转烧掉.加个缺水保护.
回复
gdydhym
2007年03月30日 14:32:24
11楼
“短短时间”是否同一天晚上?如果是,同意10楼的意见。
回复

相关推荐