高层二次供水,采用的是工频加变频,此电机绝大部分都是夜间烧坏的,检查主回路也不缺相,检查系统也没发现问题,变频器输入,输出都是正常的,也不知道问题出在哪里,恳求大家提出建议。
高层二次供水,采用的是工频加变频,此电机绝大部分都是夜间烧坏的,检查主回路也不缺相,检查系统也没发现问题,变频器输入,输出都是正常的,也不知道问题出在哪里,恳求大家提出建议。
12楼
一、变频器整定错误,烧电机。
二、低扬程,大流量,电机过载,热继电器整定过大,烧电机。
回复
13楼
具体情况不了解,不好随便说!!有图的画转个上来大家分析下
回复
14楼
第一条的可能性很大
回复
15楼
回复
16楼
应该是频繁启动,
回复
17楼
这位朋友提的问题很有参考价值哪,我在的小区就要建好了,万一出现这个问题还要请教一下,网上的各位朋友,指点一下,
是变频器的质量问题吗,还是它们的匹配不合理,有什么好的解决方法呢,谢谢
回复
18楼
下半夜,用水很少,接近空载,只是保压,电机低速运行,非变频电机,发热超过极限温度.自动控制系统应该做的不合理.变频调速,也有他的死区
回复
19楼
大家都认定为过载烧电机.为何会过载?白天又为何不过载?
其实晚上与白天电网差别在电压.可能因电压使磁通及转速变化,电机过载.
可能主要是电机额定功率低与过载设定不当所至.
回复
20楼
夜间电机绝大部分都是夜间烧坏的,检查主回路也不缺相,检查系统也没发现问题,变频器输入,输出都是正常的,主要是家家户户(大用户已停止用电)糸统电压升高,电机电流肯定增大造成烧坏,因及时调节变频器的参数.
回复
21楼
传个图呀?这样大家好分析原因呀!
回复