目前做一住宅小区。自来水公司要求室外管网做三套管网。一套绿化的,一套室外消火栓的、一套生活的。他们是不是想卖水管亚?以前室外都是做一套,生活、绿化室外消防合在一起。不知各位同行你们那里是不是这样要求的?甲方也郁闷,室外消火栓经常不用水,也要单独做环网;绿化用水也不多,也要单独做一套。
目前做一住宅小区。自来水公司要求室外管网做三套管网。一套绿化的,一套室外消火栓的、一套生活的。他们是不是想卖水管亚?以前室外都是做一套,生活、绿化室外消防合在一起。不知各位同行你们那里是不是这样要求的?甲方也郁闷,室外消火栓经常不用水,也要单独做环网;绿化用水也不多,也要单独做一套。
12楼
无理要求,楼主是哪个地方的?
回复
15楼
哪里有这样的事,用一根总管接进,然后分出来,分别装设水表就可以了
不然在市政管道上开三个口子,是不是绿化也得去开一个?
呵呵,不可能的事嘛
回复
16楼
简直是没有条款的霸王!
规范都说室外消防和生活合用了,为什么多此一举。
节约型社会就这么创建?
建议上当地建委去告状……
当然了,最好是让开发商去。因为开发商都比较牛,有钱或者有背景。设计的去告状,建委不一定理会。
回复
17楼
主要考虑是计量收费的问题,不是在于管道的多少。
做设计时想省点,日后用户需要掏更多的钱。一旦消防使用水量由用户分摊,谁愿意哟
回复
18楼
做设计的不仅要考虑符合规范,更多的要注意合理、人性化、日后的运行管理。
回复
19楼
不要发牢骚了,也要将心比心,自来水公司也很难办呀,现在要实行新物管条例,他们要负责到用户入户处。
不这样要求以后不好管理,偷漏水、管道维护等没办法解决。
回复
20楼
同意
回复
21楼
自来水公司要求消防和生活分设两套系统管网是有道理的,因为不同口径水表的计量精度由差别,例如50mm和100mm的
水表在精度上就相差很大,口径相差越大精度偏差就越明显,还有是单价计量和安装费用上都不一样。至于绿化用水如直接采用市政水源,其道理也是一样的。最主要的是水表精度上的原因。
至于象15楼所说“哪里有这样的事,用一根总管接进,然后分出来,分别装设水表就可以了 ,不然在市政管道上开三个口子,是不是绿化也得去开一个? 呵呵,不可能的事嘛”同只设一个水表基本上没什么区别。
回复
22楼
以前我也设计一套管网,后来同自来水公司的技术人员交流后就明白他们为何要求不同管网分设水表了.。
回复
23楼
我也同意19楼的观点
回复