目前做一住宅小区。自来水公司要求室外管网做三套管网。一套绿化的,一套室外消火栓的、一套生活的。他们是不是想卖水管亚?以前室外都是做一套,生活、绿化室外消防合在一起。不知各位同行你们那里是不是这样要求的?甲方也郁闷,室外消火栓经常不用水,也要单独做环网;绿化用水也不多,也要单独做一套。

目前做一住宅小区。自来水公司要求室外管网做三套管网。一套绿化的,一套室外消火栓的、一套生活的。他们是不是想卖水管亚?以前室外都是做一套,生活、绿化室外消防合在一起。不知各位同行你们那里是不是这样要求的?甲方也郁闷,室外消火栓经常不用水,也要单独做环网;绿化用水也不多,也要单独做一套。
免费打赏
369369efg
2007年03月29日 10:33:40
24楼
对于饮用水日益紧张的今天,这样设计很有必要,这话说的对,消防和绿化的水水质可以降低!!
回复
9713079
2007年03月29日 11:03:07
25楼
自来水公司的做法是合理的:主要是不同用水的水费标准不一样。
回复
chenjunlin112
2007年03月29日 11:07:09
26楼
我这里是别墅.绿化用河道水,单独一套管网.而生活\消防同套管网.
新物管没看过,如果单是因为偷水而要求分开设置似乎没必要.
水表精确度是要考虑,不过水表也分AB级,如果生活\消防用同套管网可以用B级表.
回复
zhenghualun
2007年03月29日 11:54:25
27楼
21楼一会说口径相差越大精度偏差就越明显,一会又说,设三个水表和设一个水表效果差不多,
不明白你什么意思?
回复
zhenghualun
2007年03月29日 11:56:10
28楼
如果你不设三套管网,就很好偷水了吗?不设三套,它自来水公司管理维护起来岂不是更方便?
回复
huidongfeng
2007年03月29日 12:22:00
29楼
有可能为你后的不同水质收费
回复
sailorcwx
2007年03月29日 12:29:13
30楼
广州2005年底就已经接到自来水公司的文件需要这样执行了。2006年做了南海一个工程当地自来水公司也要求这样设置。其实除了投资加大外,其余并没有什么问题:
一、可以提高水质。毕竟室外消火栓栓口部分的水是死水,合用管道的话难免造成污染。
二、提供水表的计量精度,避免偷水。一般消防水量都是远大于生活用水量的,如果不分开的话,需要设置很大的水表,而平时的生活水量基本都很小。在小流量大水表的情况下,水表的误差必然会很大。分设管网确实能解决这个难题。
以上纯属个人见解。
回复
yanglan
2007年03月29日 13:50:21
31楼

需要从市政上开几个口呢?三个吗?
有相关文件吗?可以传上来看看的 ,谢谢
回复
grx
2007年03月29日 14:22:23
32楼
现在新的小区一般自来水公司都这样要求了
回复
gdfranta
2007年03月29日 14:25:54
33楼
新来的,不太熟悉。
回复