现浇板钢筋必须是直径12以下吗?这是根据经验还是有什么规范要求?哪位能给小妹解答一下?梁垫的配筋如何计算?
现浇板钢筋必须是直径12以下吗?这是根据经验还是有什么规范要求?哪位能给小妹解答一下?
梁垫的配筋如何计算?
32楼
回复
33楼
关键看板厚:支承板h<100-6,100<h<150-8,150<h<200-10,h>200-12,-后为最小直径.悬臂板l<500-8,l>500-8~12.
回复
34楼
标准层楼板一般12一下就可以满足了.如果大跨度,裂缝不满足时,可以采用12的. 地下室底板顶板的钢筋一般都在12以上.
回复
35楼
梁垫是用来缓解梁下砌体等的压力,受力有点象基础,当可以看作刚性时就不用配筋,象大放脚。不能看做刚性时就应该配筋,象柔性基础。
回复
36楼
主要看板厚,用90mm厚的板你用14的当然不合适,通常情况下当板厚大于120mm时就要考虑用大于12的钢筋了,
回复
37楼
要看实际情况的,板厚、板面荷载不同板的配筋也不一样,还要满足最小配筋率,
考虑裂缝因素,一般多层的房屋楼梯板钢筋不会用到12以上的钢筋,
高层的地下室底板钢筋等级会比较高,有些甚至用到16~20的钢筋。
回复
38楼
这是不一定的,板内钢筋的规格的取定,主要根据计算结果,同时兼顾砼板的挠度及最大裂缝宽度验算.如果是大体积砼板,还应考虑抵抗砼塑性收缩裂缝的要求.原则是板内钢筋在满足计算要求及施工方便的前提下,规格尽量小一点,因钢筋规格小后,对砼裂缝的咸小有利.
回复
39楼
确实,可以减少混凝土的裂纹啊!
回复
40楼
视具体情况,我用过D16的二级钢筋,人防工程中。
回复
41楼
不最啊,
回复