关于《建规》9.1.3.6条排烟的疑问?
yuanshit
yuanshit Lv.2
2007年03月27日 21:22:42
来自于通风排烟
只看楼主

本条规定“总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;”。假如现有一建筑物,地下室建筑面积为800平米,且其中的一些房间面积大于50平米且经常有人停留,且这些房间均不具备自然排烟条件,这样的地下室毫无疑问要设置排烟系统。我的疑问是:在这种情况下,你们是否做送、排风系统;假如做,排风系统是否和排烟系统合用一个;假如合用的话,排风、排烟状态如何转化(在建规中,这样的多层建筑好像是不用设置火灾自动报警系统和消防控制室),手动转化比较容易,若想实现自动转化的话,怎么办?

2007年03月27日 22:52:54
2楼
1)平时送排风系统当然要做。
2)是否合用要具体分析。理论上说,能合用最好,可以降低造价啊。
3)做了防排烟系统的,必然要设置消防控制室,不必担心控制的问题。
回复
yuanshit
2007年03月28日 13:10:27
3楼

谢谢你的答复!可是《建规》对这方面“消防控制室”并没有要求啊!
回复
blackeye
2007年03月28日 21:10:06
4楼
有的,看《建规》11.4.3条
回复
toplhc
2007年03月29日 10:11:08
5楼


这一点可以商榷,前提是“设有火灾自动报警系统”,所以有防排烟不一定有消防控制室。

此时我们的防排烟系统可以就地控制
回复
blackeye
2007年03月29日 12:10:20
6楼

该条的确有这么一个前提条件,不过根据一楼描述的内容,这样大面积又经常有人停留的地下室,其实设置火灾自动报警系统的可能性极大。