求助互感器的问题,晕了一晚上了.....
tdca
tdca Lv.3
2007年03月27日 22:40:12
来自于变压器
只看楼主

手头有一张照片,高手看下,电流比与下面的一次电流,一次圈绕匝数有什么关系,这个元件有错没有.最想弄明白的就是上面和下面的关系是什么.下面的那个表做何解释.谢谢个位高手们!!!~~

手头有一张照片,高手看下,电流比与下面的一次电流,一次圈绕匝数有什么关系,这个元件有错没有.
最想弄明白的就是上面和下面的关系是什么.下面的那个表做何解释.
谢谢个位高手们!!!~~

1175006407956.JPG

免费打赏
互感器
2007年03月28日 16:40:20
12楼
看图中穿心是一匝,那就是作额定一次电流200A来用了,电流比为200/5.
回复
tdca
2007年03月28日 17:54:20
13楼
基本上是整明白了,谢谢各位了.
非常感谢~
回复
wenlir
2007年03月28日 18:18:44
14楼
一个电气工程师这个不懂就要枪毙了,一般的电工都会这个.哈哈..............
回复
xx_691214
2007年03月28日 21:30:26
15楼
同意第12楼的说法.
回复
aksqqq
2007年03月29日 01:02:15
16楼


同意,接线没错!
回复
caibingchen
2007年03月29日 06:33:40
17楼



同意!!
回复
wzhzyx
2007年03月29日 07:53:10
18楼
一次电流和一次圈绕匝数的关系是:当一次回路的电流为200A(也就是说:匹配断路器为200A)时,用电一次回路的电缆直接穿过互感器,直接穿过互感器的一次圈绕匝数为“1”;100/2、50/4、40/5、20/10同样是这样的道理,你仔细看看一个每一组的数字相乘都等于200.
回复
liuguanghao
2007年03月29日 08:30:03
19楼
看了半天也不知道是一匝数对,还是两匝数对!
郁闷
我觉得应该是两匝
回复
shuhawk
2007年03月29日 08:53:26
20楼
按照图上的接线(一匝),开关柜配置的电流表或其他表计应该是200/5的才对

如果说铭牌中的电流比是150/5,一次不可能按照这个来接线的(一匝半?)
回复
zhangzhizhongzzz
2007年03月29日 09:17:24
21楼
首先看电流互感器所接一次回路电流在什么范围,如果在100~200之间就采用200A/1匝,如果在50~100之间就采用100A/2匝,.......否则电流互感器二次值就超差。
回复