消防箱安装在楼梯下一两步台阶处,应该可以吧
anne0925
Lv.2
2007年03月28日 10:29:42
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
消防箱安装在楼梯下一两步台阶处,应该可以吧管道井的一面墙朝楼梯,只能在这面墙上安装,可是消防验收通不过,工地打来电话,我也不止到怎么办了
消防箱安装在楼梯下一两步台阶处,应该可以吧
管道井的一面墙朝楼梯,只能在这面墙上安装,可是消防验收通不过,工地打来电话,我也不止到怎么办了
免费打赏
ah-wangjun
2007年03月28日 11:17:57
2楼
发个平面图上来看看,这样说大家也不懂啊
回复
yanglan
2007年03月28日 20:29:25
3楼
消防水箱要放在建筑的最高处啊,规范有规定的啊
回复
gpechj02
2007年03月28日 21:05:44
4楼
可以的。1.1米是指栓口离地的高度。如果在休息平台处放消火栓,可以是栓口离台阶平面的垂直距离。休息平台上放消火栓,时常会跟结构的梁打架,这个退一步的做法。
新建规对这个1.1为要求的也不是很死了。1.1主要是考虑取水方便。
回复
相关推荐
楼梯贴砖后成品保护措施
建筑施工
2024-05-14 22:12:47
消防疏散楼梯设计要求是什么?
防雷减灾
2024-05-08 17:06:15
一层楼梯间防火门设置与否
建筑消防给水
2024-05-07 00:25:03
预制混凝土柱和预制楼梯能否彻底改变建筑行业?
装配式施工
2024-04-26 10:02:41
楼梯踏步支模难?这样施工便捷省力!
建筑施工
2024-04-24 09:21:23
室外钢楼梯,到底要不要涂防火涂料?
钢结构工程
2024-04-15 14:34:08
找会钢结构楼梯设计和计算的注册结构师 计算模型
钢结构工程
2024-04-15 11:20:37
六、钢筋现场质量通病~楼梯、人防
建筑施工
2024-04-11 09:50:11
楼梯间顶部设置固定窗未设置常闭应急排烟窗属违规
通风排烟
2024-04-10 17:21:47
50㎡两居室, 可折叠的楼梯设计,不用时可以贴在墙上
居住建筑设计
2024-04-09 11:49:46
哪些类型楼梯需要采取抗震锚固措施、抗震钢筋?
新政新规
2024-04-07 09:54:31
既有建筑局部改建特殊场所设置专用疏散楼梯浅析
给排水资料库
2024-04-02 09:12:07
装配式建筑剪刀式楼梯间多功能平台设计
结构资料库
2024-03-20 10:47:38
钢结构框架、管廊、钢楼梯预制安装工艺
钢结构工程
2024-03-16 21:45:14
酒店 大堂旋转楼梯CAD图
公共建筑设计
2024-03-07 14:55:23
楼梯与主体结构整浇,应注意哪些事项?
结构资料库
2024-03-07 10:51:11
济南:五个区域新建工程全面采用装配式建筑!新建民用建筑全面采用预制内隔墙板、楼梯、楼板
行业政策
2024-03-06 11:39:10
爸妈不参与的137㎡新家,中西双厨悬浮楼梯,太内卷了!
家装设计
2024-03-04 19:23:22
办公室装修设计之楼梯的类型
公装设计
2024-02-19 09:32:14
楼梯扶手什么材质好?楼梯扶手怎么安装好看?
家装设计
2024-02-01 10:04:01
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开