我是一家机电安装公司的技术人员,最近在一个项目的冷却塔的选型中发现一个问题(设计使用大连斯频德的冷却塔CTA-340UFW): 设计工况为: 进水温度37℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃ 结果在查看样本上的冷却塔的机种一览表时发现,在上述工况下,CTA-360UFW与CTA-340UFW的处理水量都是 402立方米/小时,而且CTA-360UFW在工况为: 1.进水温度37.5℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃
我是一家机电安装公司的技术人员,最近在一个项目的冷却塔的选型中发现一个问题(设计使用大连斯频德的冷却塔CTA-340UFW):
设计工况为: 进水温度37℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃
结果在查看样本上的冷却塔的机种一览表时发现,在上述工况下,CTA-360UFW与CTA-340UFW的处理水量都是
402立方米/小时,而且CTA-360UFW在工况为:
1.进水温度37.5℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃
2.进水温度37.6℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃
时的处理水量都是 402立方米/小时,是样本校对错误吗?希大连斯频德冷却塔有限公司的相关技术人员给与我解答为盼!
2楼
你还不如直接打电话过去问,等他们的回帖得等到什么时候?
回复
3楼
也是 应该选不到进水37.5吧!
回复
4楼
呵呵、、就怕他们也不理问答你吧。
回复
5楼
既然是技术员自己算以下就出来了,还问什么?
回复
6楼
你说的没错,是我们的样本校对错误,我们公司对此深表道歉!出现错误的样本只有一批,我们已经及时纠正了!如果有需要可以拨打我公司驻北京事务所的电话:010-82293121。
型号为CTA-360UFW在
1.进水温度37.5℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃ 水量为410吨
2.进水温度37.6℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃ 水量为402吨
3.进水温度37℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃ 水量为436吨
型号为CTA-340UFW在
2.进水温度37℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃ 水量为402吨
这个没错
回复