今天下午发电基础 专业考试 。那个三相短路计算 我算出来是844.9MVA 和 4.24KA。 答案只有B:855.9MVA 4.24KA 和C: 844.9MVA 4.55KA 唉。随便选了个。估计错了。单项短路,也算不出来。我算出来是0.0916 和 。。。 忘记了。也对不上。选了个接近的D。 估计也错了。还有个计算变压器和发电机电压调整率的,看到公式也算不出来。唉。悲剧!
计算出来 容量844.9,电流4.24,所以是B C答案的融合,权衡了下,选了B
单相短路那题,一个和楼主一样的疑惑,最后选了A
怎么感觉试题不严密,不如去年的供配电专业基础题目出得有水平
回复
3楼
开始我也很纠结
B、C选项都是一个容量对、一个短路电流对
选BC错在计算器保留了所有位数。
0.205并联0.28
按计算器保留所有尾数0.118350515
倒数8.449477352
得844.95
再得短路电流4.242006994kA
其中,我还尝试把115换成110kV算,也没答案。
后来我就保留到3位0.118
发现正好是D项的847.46MVA
8.47*100/根3/115=4.2546,刚好对应D项
所以选D啦,2个都合适
总之,这道题出得很脑残
回复
4楼
哈哈,楼上的,这题我完全不会,但是能满足短路容量 = 短路电流 * 根号3 * 115kV的就只有D,所以D正确。
回复
5楼
其实这个题目出的不好,工程计算允许10%以内误差。实际使用其实四个答案都可以。没有体现工程的实用性。供配电手册上就有说明采用手册计算方法比IEC的计算法大约大7%-8%。 这个题目答案都很相似没有工程意义。
回复
6楼
我也是这么做的......P.S. LZ的答案我也得到过,应该是利用短路容量求得发电机阻抗,计算时忽略了并联支路的阻抗,一看没答案....所以就想是不是不能忽略并联支路的阻抗,需要准确计算发电机阻抗呢..一看时间不够就用了上面的方法,先蒙上算了....
回复
7楼
选D吧。那个中间值取三位小数就对了。
回复
8楼
晕倒!!!原来答案这么来的,这是什么题目啊,我说怎么算的短路容量是B,短路电流是C呢!!!最后还是选B了
坑爹啊
回复
9楼
2012发输电基础下午答案回顾,求更正及补充
1、第2题求电阻的 1/4
2、有个基波10^4,求电容的1.25uf(高频解析有)
3、无损耗传输线,电压超前电流0度(高频解析有)
4、E48H(高频解析有)
5、接地电阻 根2,后面有公式
6、电容电压求导 Us/RC
7、三要素 6(1-e)的
8、转非震荡 R《(L/C)^0.5(高频解析有)
9、求稳定时电压12V
10、220欧姆(高频解析有)
11、I1=4,I2=3,I3=5 (高频解析有)
12、电力系统定义 发电厂 变电所 线路 负荷
13、分裂导线提高输送容量
14、互感 电阻 J3 (高频解析有类似,原题数值/5)
15、有功流向相位,无功 电压数值
16、有效值不变 电感=20欧姆(高频解析有)
17、时间常数=2 ms
18、分裂导线 增大半径,减小电抗
19、戴维南电路 电压=2还是10, 电阻=5(高频解析有类似)
[
本帖最后由 srf79 于 2012-9-17 09:34 编辑 ]
回复
10楼
第6题应该除以US除以RC 因为是电流是C与U导的乘积
回复
11楼
蛮多的和楼主一样的,希望都对啊
回复