气水比的确定
dddlllx
dddlllx Lv.4
2007年03月28日 19:57:22
来自于水处理
只看楼主

我在做设计过程中发现无论活性污泥法还是生物接触氧化法的气水比很多人都直接用经验值,不知道准确不准确,不知道各位在算气水比时是根据氧的利用率计算还是有什么比较好的经验值?新手,期待学习中。。。。。。

我在做设计过程中发现无论活性污泥法还是生物接触氧化法的气水比很多人都直接用经验值,不知道准确不准确,不知道各位在算气水比时是根据氧的利用率计算还是有什么比较好的经验值?
新手,期待学习中。。。。。。
免费打赏
dddlllx
2007年03月29日 20:23:52
2楼
无人问津????
。。。。。。
回复
wellxm
2008年03月28日 10:36:34
3楼
我也想学学呢
回复
huangzhu1985
2008年07月15日 15:34:08
4楼
我晕,这样的好贴子竟然没有人来回答, 这个论坛是做什么用的啊/
回复
zxtony
2008年07月15日 22:12:53
5楼
据说生物接触氧化法计算的需氧量是按照气水比取经验值。
在活性污泥法中,根据
1、氧化BOD需氧量AOR1
2、用于生物合成的需氧量AOR2
3、硝化需氧量AOR3
4、反硝化需氧量AOR4
计算出微生物需氧量后,通过溶解氧含量2.0 再计算实际需氧量SOR(标准kgO2/d)。
如果为鼓风曝气,空气量Q=SOR/Ea/0.28计算气水比
以上数据来自于《城市污水生物脱氮除磷处理设计规程》