请教前辈们一些电气主接线问题!谢谢!!
w7280951
w7280951 Lv.2
2007年03月28日 23:26:38
来自于电站工程
只看楼主

我是一名即将毕业的学生,学水动的,做毕业设计,有电气这部分.但想来想去不知道该怎么确定主接线型式,请前辈们给点意见了!我设计电站为总装机1000MW,四台混流250MW水轮机,电站担任峰荷和系统备用,汛期担任基荷,交通方便!电气主接线有个两个电压等级,一个220KV,有6个出线,一个500KV,只有1条出线,我主接线形式应该选择什么呢?比如发电机出口侧\升高电压侧和两个电压等级连接的地方,请前辈们帮忙给点意见了,并说明其原因,万分感谢!!!!!!!!!!!!!

我是一名即将毕业的学生,学水动的,做毕业设计,有电气这部分.
但想来想去不知道该怎么确定主接线型式,请前辈们给点意见了!
我设计电站为总装机1000MW,四台混流250MW水轮机,电站担任峰荷和系统备用,汛期担任基荷,交通方便!
电气主接线有个两个电压等级,一个220KV,有6个出线,一个500KV,只有1条出线,我主接线形式应该选择什么呢?比如发电机出口侧\升高电压侧和两个电压等级连接的地方,请前辈们帮忙给点意见了,并说明其原因,万分感谢!!!!!!!!!!!!!
我现在初步想的是220KV采用双母线带旁路,500KV采用3/2接线,出口侧用单元接线,连接处用自耦变压器,并且在两台发电机出口装自耦连接到500KV,不知道怎么样???我们需要先选出好多个房案,经过技术比较和经济比较选出两个备选!所以很郁闷!希望回答!谢谢!!!!!!!!!!
免费打赏
w7280951
2007年03月31日 14:56:14
2楼
没人可以回答我吗?
回复
hzl0910029
2007年04月14日 19:47:24
3楼
QQ 317309769
我也是水动专业,有空联系我。非常想和大家交流,毕业三年,从事水电站电气部分安装。
回复
hzl0910029
2007年04月14日 20:08:29
4楼
QQ 317309769
回复
lamp-wh
2007年06月23日 09:26:39
5楼
多翻翻手册不动就问指导老师
回复
f987654
2007年06月23日 19:54:50
6楼
500KV,只有1条出线,要3/2接线干吗?
用自耦变连接220KV和500KV,高压侧开关兼500KV出线开关用。
220KV采用双母线带旁路,4台发电机——变压器组接入220KV;
220KV6个出线,扣1个备用/检修出线,5个出线完全满足外送。
回复