92楼
.........我跟你算的步骤一模一样,不知道为啥最后一步算出来1.82了,郁闷,2分没了。估计按计算器按错了
回复
93楼
等效出来是一个电阻然后分成两个并联的电阻,一个是0.5,一个是1020.5好像,都化成欧姆。
然后先求总的ID=220V/R总。
然后求得分流进并联那1020.5的这个回路的ID1=多少。
然后在求1000欧姆上分到的电流是多少,然后在求UAB=多少
我做出来是106。几,好像是A
回复
94楼
上午第八题的接触电压
I=220/0.5+0.015+(1000+20+0.5)//0.5=216.8A
接触电压U=216.8*(1020.5/1021-0.5/1021)*0.5=108.29
选择B
回复
95楼
还有上午第三题,我倒霉的花了20分钟算了,算下来好像是102kva,减去补偿容量后,也不晓得对不对,真变态,伤不起
回复
96楼
低压配电规范有要求,不能超过0.4S,我也是查表,就选了0.2S。不过遗憾的是把图19看写成了图20.。。
回复
97楼
我翻了下照明手册,室空间比H应该直接取房间高度,不是取照明高度,所以应该乘3.6,而不是3.6-0.75,
有没有大大指出来哪个是对的,我不太确定。
回复
98楼
这题绝对是A,等效电路图和前几年的一题是一样的
回复
99楼
还有下午第几题忘了。有一道题,海拔高度2000m,算不同相之间的距离,修正后,我选的是140mm。
请大家帮忙回忆下,这道题要是还错,真的就杯具了
回复
100楼
我也是这么算的 但是看了配电手册 知道这个题悲催了
回复
101楼
这题你对了,我没修正,选125,悲剧了
回复