请教接地电阻大小是怎样确定的,有没有具体的方法和规范~~~~~~~~
请教接地电阻大小是怎样确定的,有没有具体的方法和规范~~~~~~~~
2楼
不同的土壤的电阻率是不一样的,之所以要接地就是想经过接地材料构成的网络把一些危险电流(比如雷电)更快更安全的泄流到大地中去,接地电阻的大小当然取决于你所做的接地网络和当地土壤电阻率了
要说方法其它接地网络一般就三种,一种是接地射线,这种是很简单的接地,在射线上有时也接入垂直接地极.一种是水平环接地环(这种一般是在土壤电阻率比较低,接地要求不高的地方就能达到接地要求),还有一种是接地网格与垂直接地极配合组成的三维接地网络,这种就是相对土壤电阻率高,接地要求比较高的地方使用
在接地施工过程中我们可以采用换土(加降阻材料)来降低土壤电阻率,还可以采用优良的接地材料来改变接地电阻,合理的设计和施工不仅可以降低接地成本,也可以减轻施工难度,所以现在对于一些难点的接地工程,一般都不是单一的采用一种接地方法,一种接地材料.
规范可以去找找GB50343,GB50057,D/L621什么的看下,接地的目的是保护人员和设备安全,所以当然会有相应的要求
回复