请问浇注在混凝土立柱中的雨水管最好采用何种管材?
xinyuelongmei
2007年03月29日 16:07:56
只看楼主

请问各位前辈朋友:现在有一个工程雨水立管要求暗装,要浇注在钢筋混凝土立柱中,那么最好用什么管材能兼顾强度和防腐呢?谢谢大家了!

请问各位前辈朋友:现在有一个工程雨水立管要求暗装,要浇注在钢筋混凝土立柱中,那么最好用什么管材能兼顾强度和防腐呢?
谢谢大家了!
免费打赏
xue7799
2007年04月03日 20:14:31
22楼
用PVC管,我们这里都这样
回复
wtc_8163
2007年04月03日 22:31:27
23楼
以结构承重来说,因该是金属镀锌内衬PVC的钢塑复合管.钢管外壁应做防锈处理.
回复
lipingfenghf01
2007年04月03日 22:34:23
24楼
应该结构上不充许,有一次监理就说过PVC与钢混的膨胀系数不一样,如热胀冷缩会使PVC管道断裂。应该是钢管
回复
ljl_001
2007年04月04日 07:59:28
25楼
雨水排水管嘛!用钢管吧!!
回复
gzgccg
2007年04月04日 08:43:56
26楼
工程实例,加油站的加油岛排水用钢塑管埋于圆柱内,使用有三年,效果不错。
回复
max51668
2007年04月04日 09:16:59
27楼
钢管
回复
吉悠然
2007年04月04日 10:22:05
28楼
雨水立管还需要设置检查口嘛??浇注在钢筋混凝土立柱中,堵了怎么办??
回复
rawotto
2007年04月04日 10:46:51
29楼
我做过,镀锌钢管,内部防腐,以给水管道的要求进行压力试验,而不是满水实验,而后才能进行混凝土的浇注!

但是管子过大或者柱子过小,特别是异形柱可能就不允许了!
回复
jianghu168
2007年04月04日 23:35:03
30楼
如果管子在浇砼的时候有漏的地方造成管路阻塞怎么修复啊?
回复
rawotto
2007年04月05日 14:50:10
31楼
如果你连清扫口都省略了,那可真是没办法修复了!
回复