现一用户提出:一套管互感器PX级,300/1A,拐点电压不少于150V,拐点励磁电流不大于0.025A二次绕组最大电阻2欧姆. 请教这个铁芯如何计算.
现一用户提出:一套管互感器PX级,300/1A,拐点电压不少于150V,拐点励磁电流不大于0.025A二次绕组最大电阻2欧姆.
请教这个铁芯如何计算.
2楼
互感器:你能赐教吗
回复
3楼
PX级互感器我们不生产,从未计算过。只在书上看到过计算方法,也没细究。
回复
4楼
简单,我给澳大利亚做和印度做了很多的了,你可以根据拐点电压计算出励磁电流,所得到的励磁电流必须小于控制电流,在选择二次线径时注意电阻必须小于要求值。如有疑问,请联系我。
回复
5楼
我也不清楚,顺便问问那位大虾看看
回复
6楼
大家可以到QQ上找我.64565206
回复
7楼
非常感谢,能否具体计算一上述要求的铁芯吗
回复
8楼
根据公式B=450000*E/N/AC,求出B
再查磁化曲线,得到激磁H
根据I=H*L/N得到励磁电流
注意电阻的要求.
回复
9楼
这个合不合理
PX级,150/1A,拐点电压不少于1400V,拐点励磁电流不大于0.03A,二次绕组最大电阻2欧姆.
这个能做到吗?
回复
10楼
把具体的尺寸告诉我,我帮你算一下
回复
11楼
客户提供参数:PX级,150/1A,拐点电压不少于1400V,拐点励磁电流不大于0.03A,二次绕组最大电阻2欧姆,没有提供额定负荷、ALF或计算系数Kx
以5PX20,70VA,300安匝,φ200/φ410/150,30Q130,两根φ1.12计算,拐点电压大于1400V,二次绕组最大电阻小于2欧姆,拐点励磁电流只少于0.15A,由于安匝数少,励磁电流很难达到,要提高安匝数难道大,因为这是110kV产品。我觉得客户给的参数太不合理,有没有参数错了的可能?假如没有问题,应该是要把安匝数提高,初步计算要1500安匝才有可能把拐点励磁电流不大于0.03A,而这时要用3根φ1.8,额定负荷要80VA,一次要穿10匝,这个也太难了。请赐教。