KYN进线柜与计量柜计量手车机械联锁
ken417586678
2007年03月29日 17:41:25
只看楼主

KYN进线柜与计量柜计量手车机械联锁图片: 各位老大,谁做过KYN进线柜与计量柜计量手车机械联锁,进线开关是VD4

KYN进线柜与计量柜计量手车机械联锁


图片:

各位老大,谁做过KYN进线柜与计量柜计量手车机械联锁,进线开关是VD4



1175161283915.jpg

免费打赏
utwy
2007年10月31日 16:48:27
12楼
简单方法:使用微机五防锁,一切简化.简单,完整.
回复
suansuan417
2008年03月25日 15:52:17
13楼
微机五防用挂锁解决问题了,程序锁太麻烦且不可靠。
回复
lyq13703983100
2008年03月26日 09:09:17
14楼

同意!
回复
wfs0033121
2008年04月12日 14:50:38
15楼
KYN高压柜进线VS1的断路器怎么与计量柜实现电气及机械联锁,怎么控制的,控制原理图能传一份吗?老大
回复
xmxufange
2008年04月13日 12:25:48
16楼
电气联锁:在计量手车上加装闭锁电磁铁,闭锁电磁铁控制回路串进线柜的辅助常闭触点!
回复
sldqjsbzjf
2009年01月13日 10:28:51
17楼
二楼的说法既简单又实用,我们一直在这样做
回复
qian-hai
2009年01月13日 15:10:33
18楼
那个图上计量柜一次系统好像有问题
这样柜体方案有没有啊
有谁知道啊
有知道的帮忙解释下啊
小弟学习中
回复
gdczccz
2009年02月18日 09:58:55
19楼
这种图纸的方案,计量柜反馈上升的部分通常改在接进线侧母排,只有这样,计量柜手车用普通电压互感器就可以做,否则,电压互感器得用组合式一体化的。
回复
gmljq
2009年03月12日 15:51:10
20楼
电气联锁:在计量手车上加装闭锁电磁铁,闭锁电磁铁控制回路串进线柜的辅助常闭触点!我们一直在这样做:D
回复
qaz8
2009年03月12日 20:07:18
21楼
电气联锁:在计量手车上加装闭锁电磁铁,闭锁电磁铁控制回路串进线柜的辅助常闭触点!


可以考虑用2步的程序锁:在计量手车侧壁和柜体的侧壁之间装一个锁,进线断路器的合闸用的转换开关上装一个锁。
计量柜的柜门上不要开手车的摇孔。
电力局要求 机械加电气连锁5