求助:YORK热泵油压开关
yjig
yjig Lv.7
2007年03月29日 21:04:29
来自于制冷技术
只看楼主

本公司一台YORK---AWHC-LHE-180热泵油压开关经常动作,不知是什么原因,明明是油压开关已动作,显示屏上提示:油压故障。将油压开关触点短接,一切正常。我们用普通万用表(在线)检查,油压开关的触点却始终未动作。是否该开关动作的时间非常迅速,刚断开,万用表还未能反映,开关就迅速复位?敬请各位大师帮忙,谢谢!

本公司一台YORK---AWHC-LHE-180热泵油压开关经常动作,不知是什么原因,明明是油压开关已动作,显示屏上提示:油压故障。将油压开关触点短接,一切正常。我们用普通万用表(在线)检查,油压开关的触点却始终未动作。
是否该开关动作的时间非常迅速,刚断开,万用表还未能反映,开关就迅速复位?
敬请各位大师帮忙,谢谢!
免费打赏
yangyong3992075
2007年03月29日 22:13:51
2楼
既然短接油压开关后一切正常,就可以判断段为油压开关故障。换了就是啥。万用表用1欧姆挡来测撒。
回复
lzj198608
2007年04月02日 14:43:37
3楼
应该是电路方面的故障!建议还是检查开关方面的问题!
回复
johnwannafly
2007年04月02日 21:25:35
4楼
看的不是很明白,如果是风冷螺杆机组,我简单理解一下,欢迎指正:
油压差开关置于油过滤器的前后,感应油过滤器前后的压力差,当油过滤器很脏的时候,前后的压差就会很大。
根据楼主的意思,该开关为常闭形式,也就是说压差很小的时候(如停机或者机组正常运行),该开关为关闭的。
当压差很大的时候(油过滤器脏堵),该开关断开,显示故障停机。
该开关起的是对机组的保护作用,因为当油压差很大,也就是油过滤器很脏的时候,机组的润滑(轴承、转子)会很差,对机组的寿命有很大的影响,同时,加卸载电磁阀的动作也会受到影响。所以这时要对系统进行处理(更换油过滤器甚至换油),如果将此开关短接,机组可以继续运行,但是长此以往,就会对机组的可靠性有很大影响。
所以建议看看油过滤器是否脏堵。
回复
kt9801
2007年04月05日 00:29:58
5楼
支持johnwannafly的分析

说到有压差开关我想到了复胜压缩机,他们的压缩机可没有这个东西

只有一个加热和一个浮球油位开关 不过这个浮球油位开关应该也起到一定的保护作用
回复
chiller_zhou
2007年06月19日 15:26:01
6楼
看看是不是有地方漏了我单位也出现这样的情况,后来检查为机组机头处加载电磁阀有渗漏,造成跳电
回复
xq426216
2007年07月28日 09:29:30
7楼
这么简单的问题
我感觉你也是个坐享其成的主
你不知道在压缩机油压检测口测一下油压吗?如果油压减低压大于1.4bar就不会油压保护,一般油压差有5bar左右,且低于3bar上载就困难了,油活塞应该推不开。如果油压没问题,就检查12s延时器,油压开关有延时装置,会在开机显1后15s左右检测油压,如果机组在显1后15s没有建立油压会显油压保护。如果油压也能建立,我想你也知道是什么问题了
回复
yjig
2007年09月27日 16:00:59
8楼
谢谢各位帮助,问题已经解决。是因为YORK的机器太差,属于机器另外一个元件动作,造成了油压故障。我们就是按厂家说明书提示的程序,按油压故障来分析排查,整整查了好几年,也毫无结果。
对于此故障,YORK厂家自己也未考虑到,在说明书中并未说明。
回复
yalechang0
2007年09月27日 16:39:00
9楼


你说的是台湾那个复胜么?他们做制冷压缩机?只做空气压缩机把?
回复
zlc98
2007年09月30日 19:46:22
10楼
这楼主也真不够意思,我们大家都是互相学习的,你是如何排查和解决的就说一说,大家一起分享和学习呀。
回复
zjgdwzd
2007年10月10日 23:25:41
11楼
我觉得你还用压力表测量一下你的油压是多少?为什么以前没有出现这个问题了?有可能是你的油不够了
回复

相关推荐

APP内打开