断路器的短路整定电流是指什么?
kimsuna
Lv.2
2007年03月30日 10:44:38
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
我看大鼻山版本说选取断路器要考虑这一点: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。请问这个断路器的短路整定电流是指什么?我看了很多样本都没有这一项,只有额定分断能力这项
我看大鼻山版本说选取断路器要考虑这一点: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。
请问这个断路器的短路整定电流是指什么?
我看了很多样本都没有这一项,只有额定分断能力这项
免费打赏
whb9501
2007年03月30日 11:06:32
2楼
断路器有短路瞬时,短路短延时,和过负荷保护电流,如果断路器所带负载启动电流很大,而短路电流设定很小,那么在负载正常启动时,断路器就跳开了,所以短路电流要躲过启动电流
回复
kimsuna
2007年03月30日 11:11:34
3楼
谢谢指教
不过你误会我的意思了
我是问:路器的短路整定电流是不是指他的额定分断能力?
因为我持有的样本上都没有短路整定电流这一顶,只有额定分断能力这一项
回复
shuhawk
2007年03月30日 12:54:12
4楼
整定电流不是额定分断能力……
额定分断能力是开关本身能够达到的开断电流值
而整定电流是根据所应用的场合经过计算而指定的一个动作值
回复
sheshi38du
2007年03月30日 12:54:34
5楼
是指瞬动整定……
回复
相关推荐
全面剖析箱式变电站,慢慢细品
电气工程
万用表电阻档和蜂鸣档在测通断时有什么区别, 看完这篇文章就懂了!
电气工程
电工维修中最常见的10个电气元件,你都认识几个?
电气工程
供电公司是怎么知道有人在偷电的?这篇文章说清楚了
电气工程
箱式变电站的接地,你做对了吗?
电气工程
继电器为什么要并联二极管?
电气工程
配电箱和配电柜到底有什么区别?
电气工程
机电设计创效案例
电气工程
浅析变电站3/2接线方式
电气工程
不容忽视的租户精装消防机电设计
电气工程
什么是接地模块
电气工程
二次回路的编号,干电气的都应该了解
电气工程
郑俊:医院MRI设备电气设计要点
电气工程
机电工程管线设备标识标准做法
电气工程
国家数据局正式发布首批40个数据领域常用名词解释
电气工程
专家报告:建筑光伏电气防火技术的研究
电气工程
低频减压装置
电气工程
变压器底下的鹅卵石起了什么消防作用?全面认识一下
电气工程
消防设施设备图文解析(一)
电气工程
火灾自动报警系统电源总线截面选择的计算探讨
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开