求助高手:现有一个1吨燃油锅炉房的设计,考虑在锅炉房外设置一个2立方的贮油罐。根据建筑防火规范4.2.1条,埋地贮油罐离锅炉房需6米间距,但现场空间不允许,问有什么办法可以减少这个距离。谢谢
求助高手:现有一个1吨燃油锅炉房的设计,考虑在锅炉房外设置一个2立方的贮油罐。根据建筑防火规范4.2.1条,埋地贮油罐离锅炉房需6米间距,但现场空间不允许,问有什么办法可以减少这个距离。谢谢
2楼
锅炉房与贮油罐间设防火墙,且贮油罐容量小于15m3时,间距可不限
回复
3楼
关于埋地油罐与建筑之间的距离要求可以参见高规2005的4.1.10条:
4.1.10 高层建筑使用丙类液体作燃料时,应符合下列规定:
4.1.10.1 液体储罐总储量不应超过15m3,当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。
4.1.10.2 中间罐的容积不应大于1.00m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。
回复