请教应该如何计算围墙?
jed1230
jed1230 Lv.3
2007年03月30日 13:19:03
来自于砖混结构
只看楼主

围墙设计高度为2.5m,基本风压0.6KN/M2,海滨地区,采用M5混合砂浆砌MU10蒸压灰砂砖,请高人帮忙算一下如果用24墙及砖壁柱,要多少距离设一个柱及柱尺寸?我是这样算的:先计算墙面受风压的设计值,暂定柱距为3.6m,按三边固定一边自由计算跨中及支座弯矩,并按通缝及齿缝破坏验算砌体的抗拉强度,(24墙OK),在算壁柱的时候,取370x480的砖柱,翼缘每边取1.8m,计算出该T型截面抗弯模量后验算通缝抗拉,没通过。自己觉得不应该啊,但又不知道错在哪儿了。大家的荷载是怎么考虑的?

围墙设计高度为2.5m,基本风压0.6KN/M2,海滨地区,采用M5混合砂浆砌MU10蒸压灰砂砖,请高人帮忙算一下如果用24墙及砖壁柱,要多少距离设一个柱及柱尺寸?

我是这样算的:先计算墙面受风压的设计值,暂定柱距为3.6m,按三边固定一边自由计算跨中及支座弯矩,并按通缝及齿缝破坏验算砌体的抗拉强度,(24墙OK),在算壁柱的时候,取370x480的砖柱,翼缘每边取1.8m,计算出该T型截面抗弯模量后验算通缝抗拉,没通过。自己觉得不应该啊,但又不知道错在哪儿了。大家的荷载是怎么考虑的?

于是我找来标准图中围墙的其中一些做法来验算,发现也是算不过的,不知道怎么回事,迷茫中........
免费打赏
jed-1230
2007年03月31日 00:23:11
2楼
大家不屑回答?............................
回复
lhblmx1970
2007年03月31日 12:57:48
3楼
不是不屑,是不会啊,挺麻烦的
回复
jed1230
2007年03月31日 18:07:38
5楼
说来惭愧,我以前都是选的标准图,从来不算,这次墙高超过了其适用范围,于是手算了一下,发现了这个问题,我个人认为可能是我的荷载算得不对,请高手们不吝赐教啊!!!
回复
lmingdong82
2007年04月01日 08:47:40
6楼
前几天刚听一个同事说过,围墙按计算的一般都挺大的!好象现在有较新的荷载规范,里面取计算风荷载的阵风系数会小些.你不妨看看.
回复
lssmm43225
2007年04月01日 14:44:37
7楼
惭愧哦,没设计过这类的啊,不是很清楚怎么计算
回复
jed1230
2007年04月04日 10:20:56
8楼
这几天自己写了一个计算书,放上来让大家点评一下,抗剪没算,水平有限,欢迎大家指正。
回复
jed1230
2007年04月04日 15:16:14
9楼
计算表里的系数查错了.......
回复
ne_pig
2007年04月10日 14:04:44
10楼
我也不懂啊,老兄,最近也要设计围墙
回复
tangdenghua
2007年04月14日 15:04:11
11楼
我要计算声屏障基础。和围墙一个道理。正在收集该方面的计算。
回复
大林
2007年04月20日 15:35:40
12楼
不用计算了,肯定不够.包括本地区(6个省)围墙标准图也不够.主要原因:1.原荷载规范5米处的基本风压小于10米处的基本风压.现行荷载规范5米处的基本风压等于10米处的基本风压.2.现行砌体规范不容许出现拉应力,出现拉应力后按受弯构件计算,根本不考虑围墙自重压应力的影响.
水平力大了,又不考虑压应力的影响,所以大大的不够啊!这可是规范的编制者没有预料到的.全国的围墙都要加固.呵呵呵呵.
回复