围墙设计高度为2.5m,基本风压0.6KN/M2,海滨地区,采用M5混合砂浆砌MU10蒸压灰砂砖,请高人帮忙算一下如果用24墙及砖壁柱,要多少距离设一个柱及柱尺寸?我是这样算的:先计算墙面受风压的设计值,暂定柱距为3.6m,按三边固定一边自由计算跨中及支座弯矩,并按通缝及齿缝破坏验算砌体的抗拉强度,(24墙OK),在算壁柱的时候,取370x480的砖柱,翼缘每边取1.8m,计算出该T型截面抗弯模量后验算通缝抗拉,没通过。自己觉得不应该啊,但又不知道错在哪儿了。大家的荷载是怎么考虑的?
围墙设计高度为2.5m,基本风压0.6KN/M2,海滨地区,采用M5混合砂浆砌MU10蒸压灰砂砖,请高人帮忙算一下如果用24墙及砖壁柱,要多少距离设一个柱及柱尺寸?
我是这样算的:先计算墙面受风压的设计值,暂定柱距为3.6m,按三边固定一边自由计算跨中及支座弯矩,并按通缝及齿缝破坏验算砌体的抗拉强度,(24墙OK),在算壁柱的时候,取370x480的砖柱,翼缘每边取1.8m,计算出该T型截面抗弯模量后验算通缝抗拉,没通过。自己觉得不应该啊,但又不知道错在哪儿了。大家的荷载是怎么考虑的?
于是我找来标准图中围墙的其中一些做法来验算,发现也是算不过的,不知道怎么回事,迷茫中........
13楼
规范的编制者没有计算过围墙啦!
回复
14楼
不会吧!?
应该是我们不清楚吧?
懂的出来澄清一下................
回复
15楼
楼主,不知道你设计搞定了没有呀?我最近也在做这样的设计,把你的计算书给我看看可以嘛?
ghw19810711@sina.com
万分火急呀!
回复
16楼
不用计算了,肯定不够.包括本地区(6个省)围墙标准图也不够.主要原因:1.原荷载规范5米处的基本风压小于10米处的基本风压.现行荷载规范5米处的基本风压等于10米处的基本风压.2.现行砌体规范不容许出现拉应力,出现拉应力后按受弯构件计算,根本不考虑围墙自重压应力的影响.
水平力大了,又不考虑压应力的影响,所以大大的不够啊!这可是规范的编制者没有预料到的.全国的围墙都要加固.呵呵呵呵.
回复
17楼
你这个问题算是问对地方了.兄弟有篇文章,正好解你之急.
回复
18楼
下载的人很多的嘛.看过之后给点意见啊.我觉得这个小文章还是非常不错的.
回复
19楼
按图式方法加壁柱只能解决高厚比的问题,不能解决强度问题.图式的T型截面,截面两侧的抵抗矩大小不一,而截面两侧可能出现的最大内力相同,破坏必然发生在截面抵抗矩小的一侧.
回复
20楼
谢谢楼主,下载使用了!
回复
21楼
文章不错啊,有参考价值的。呵呵,大家多传些这种东西互相学习学习啊
回复
22楼
文章好
回复