请教应该如何计算围墙?
jed1230
jed1230 Lv.3
2007年03月30日 13:19:03
来自于砖混结构
只看楼主

围墙设计高度为2.5m,基本风压0.6KN/M2,海滨地区,采用M5混合砂浆砌MU10蒸压灰砂砖,请高人帮忙算一下如果用24墙及砖壁柱,要多少距离设一个柱及柱尺寸?我是这样算的:先计算墙面受风压的设计值,暂定柱距为3.6m,按三边固定一边自由计算跨中及支座弯矩,并按通缝及齿缝破坏验算砌体的抗拉强度,(24墙OK),在算壁柱的时候,取370x480的砖柱,翼缘每边取1.8m,计算出该T型截面抗弯模量后验算通缝抗拉,没通过。自己觉得不应该啊,但又不知道错在哪儿了。大家的荷载是怎么考虑的?

围墙设计高度为2.5m,基本风压0.6KN/M2,海滨地区,采用M5混合砂浆砌MU10蒸压灰砂砖,请高人帮忙算一下如果用24墙及砖壁柱,要多少距离设一个柱及柱尺寸?

我是这样算的:先计算墙面受风压的设计值,暂定柱距为3.6m,按三边固定一边自由计算跨中及支座弯矩,并按通缝及齿缝破坏验算砌体的抗拉强度,(24墙OK),在算壁柱的时候,取370x480的砖柱,翼缘每边取1.8m,计算出该T型截面抗弯模量后验算通缝抗拉,没通过。自己觉得不应该啊,但又不知道错在哪儿了。大家的荷载是怎么考虑的?

于是我找来标准图中围墙的其中一些做法来验算,发现也是算不过的,不知道怎么回事,迷茫中........
免费打赏
jiegou
2007年07月22日 21:51:07
23楼
很好的资料,大家能否继续深入的讨论,到时候可以整理出一个详细的计算流程出来,等小弟,学习学习一下。谢谢!
回复
bsn
2007年07月25日 10:47:41
24楼

好贴
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 *** 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看后连成人网站都没兴趣的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的...
回复
wfj1026
2007年08月07日 11:20:35
25楼
挺好的,下来看看,学习一下
回复
btwolf527
2007年08月13日 17:22:13
26楼
好贴,支持
本人目前正在做一个监狱围墙的设计,深受启发,谢了!
回复
ltl030503
2007年08月16日 16:54:33
27楼
文章不错啊,有参考价值的。呵呵,大家多传些这种东西互相学习学习啊
回复
slek1983
2007年08月28日 20:29:39
28楼
还是论坛里好人多啊 需要什么都能找到
回复
725z
2007年09月05日 10:41:14
29楼
围墙东西小,不起眼,但出事的数量很多很多,砸死人的事我市每年都有好几起,但现在的专家可以说没人--将来也可能没人愿意做这方面的研究,不能怪专家,谁都要吃饭。但政府不管,就奇怪了。投入经费,少搞掂形象工程,立马就可以解决,因为本就不是太大的问题。
记得某年国家二级注册出题深度测试摸底,山西(地点不一定准)两个班约百人,都被围墙题难住,无一人全对,现已时隔十多年了。
未能解决楼主的问题,发了一番感慨,对不住了。
回复
berlusconi
2007年09月08日 15:53:30
30楼
正如楼上所说,越是小东西,问题越大.往往忽视,会出现问题.17楼的文章很不错.下载了.
回复
725z
2007年09月08日 18:01:23
31楼
最近正在为围墙伤脑筋,校核一已建围墙。上述文章是有创意的,用的是最小W,突破规范考虑了自重压应力的影响,连续板带的取法也尚可,即未按三边支承。好像是参阅了英国书《砖石结构设计师手册》。17楼的文章的砌体强度指标有误,应是M10以上砂浆,不可能是M2.5。但即便如此,该文的算例也说明只能算到H=2400,风压0.35,3.3M壁柱间距,壁柱370X490,条件比较苛刻;这和实际建了这么多围墙是不相符的,和标准图也不相符。间接说明12楼说法没错,编规范者是否算过?
回复
hss8185
2007年12月27日 18:01:22
32楼


下了,谢谢哦,正在研究中