两个10kV箱式变压器来自不同的电源
sanjieguo
sanjieguo Lv.2
2007年03月30日 16:57:17
来自于变压器
只看楼主

两个10kV箱式变压器来自不同的电源,如何其中一路停电后让另一路提供备用电源?

两个10kV箱式变压器来自不同的电源,如何其中一路停电后让另一路提供备用电源?
免费打赏
mjia
2007年04月10日 10:17:09
12楼
就是做个双电源的箱变就好了,在系统图中增加个双电源自动投切装置就好了

如果是已经既有的两个单独的箱变的话,就用末端自动切换就好了
回复
lhcdy
2007年04月10日 10:36:21
13楼
两台箱变的低压侧同时进1个ATS柜
回复
wzhzyx911
2007年04月10日 13:00:37
14楼
高压侧双电源转换装置
变压器双运行,低压侧电源转换装置。
回复
wzhzyx911
2007年04月10日 13:01:28
15楼
两个箱变的低压侧转换吗?这个不太可行,除非你设计的双变压器的箱变。
回复
zdd37355
2007年04月10日 16:25:01
16楼
在低压侧的进线柜中,设计一个双电源互投开关,一路停电另外一路可以送上电,而且是自动的。
回复
gongwanni
2007年04月10日 17:34:32
17楼
1、加高低压双侧双电源转换装置,推荐!不过可能要另加直流操作电源;
2、两变压器双运行,低压侧加双电源转换装置。简单易行但不节能。
回复
wutaixiong
2007年04月10日 19:22:59
18楼
首先确认这个两个箱变是不的都工作的?
如果两个箱变都工作,但在一路停电的时候确保主楼低压供电,这个设计确实比较麻烦。
方案一,箱变A供应主楼,另一路进线采用分支箱分开变成2路出线,一路进箱变B,一路进环网柜与另路线组成环网供电。设计2进一出的环网柜,环网出线接箱变A,这样只要两路电源有一路有电,A箱变就能保证主楼的供电。
方案二,如果箱变确实是一备一用,那设置高压侧加双电源转换或者低压则双电源转换。但如果真的是一备一用的箱变,这样设计还不如用双变压器的箱变了。
方案三,主楼的低压配电箱都使用双电源方式,进线分别来自两台箱变即可。这样的方式箱变是一备一用。

回复
cddianli
2007年04月10日 19:52:00
19楼
方法有很几种,11楼的方法是比较常用的,只是在转换过程中(自动)所有被转换线路带有计算机的都有很大影响,现在很多办公司计算机都没用UPS电源了。高压自动转换的很少。低压联络实现转换的也很多。
回复
kfhsp
2007年04月10日 21:51:04
20楼
方案一、在10KV进线增加双电源转换开关柜。
方案二、在低压侧增加“微机备自投装置”。
回复
fittermouse
2007年04月11日 10:49:41
21楼
环网柜,单母线分段,手动分合闸