各位高手,请教个问题:小弟手头上有个项目,两层楼,每层楼的面积各是5500㎡,层高是3米,十万级净化,我想问一下,我现在用FFU送风,然后用个新风机组补正压,房间一部分风用FFU自循环,一部分用风机盘管处理房间循环风,我想知道,风机盘管处理多少风量最合适,谢谢。
各位高手,请教个问题:
小弟手头上有个项目,两层楼,每层楼的面积各是5500㎡,层高是3米,十万级净化,我想问一下,我现在用FFU送风,然后用个新风机组补正压,房间一部分风用FFU自循环,一部分用风机盘管处理房间循环风,我想知道,风机盘管处理多少风量最合适,谢谢。
2楼
FFU是什么,没听过。。额呵呵呵呵
回复
3楼
通过冷却盘管的风量需满足处理房间的余热所需要的风量
回复
4楼
不可以这样做的,FFU不带初中效过滤,几天就完蛋了。
回复
5楼
风机盘管处理多少风量,这个MS没有多大关系呀,重要是风量要达到才行
回复
6楼
十万级乱向流,为什么用FFU层流?难道有单向流区域?
如果有,百级单向流是不能以十万级为背景的。再好好看看洁净室设计的书吧。
回复
7楼
我做过类似的项目给你参考:新风机组只补充新风,新风量及送风状态分别为补充正压及达到房间要求温度。房间只FFU回风用干式盘管(14℃的冷水)除热(14℃的冷水)。
回复
8楼
做法有点问题,楼主不问的话就不说了。新风量多少三个方面,保证正压风量,满足室内排风量,满足室内人员的新风量,取最大的那个值
回复
9楼
新风量承担防间的冷负荷就可以了
回复
10楼
10万级....FFU....风机盘管...学到了..
有钱也不能这样干啊...何况风机盘管湿工况哦....
回复
11楼
你遇到有钱的主了,10万级的,用FFU来控制,烧钱那。
回复