一注第6题讨论
moximoxixch
2012年09月17日 21:36:11
只看楼主

上午的第6题,框架梁的抗震受弯承载力设计值和截面抗震弯矩设计值,大家好多都选C857,600。我觉得有问题。应该选B,707和678。梁底4根25,梁顶5根25钢筋,考虑受压钢筋后,受压区高度小于2a=100,按受拉筋控制:5×491×360×600/0.75*0.000001=707KN.m弯矩设计值:考虑调幅:重力代表值弯矩300,水平地震作用下弯矩300弯矩设计值应为:1.2×300×0.8+1.3×300=678。水平地震下弯矩不参与调幅。

上午的第6题,框架梁的抗震受弯承载力设计值和截面抗震弯矩设计值,大家好多都选C857,600。
我觉得有问题。应该选B,707和678。
梁底4根25,梁顶5根25钢筋,考虑受压钢筋后,受压区高度小于2a=100,按受拉筋控制:5×491×360×600/0.75*0.000001=707KN.m
弯矩设计值:考虑调幅:重力代表值弯矩300,水平地震作用下弯矩300
弯矩设计值应为:1.2×300×0.8+1.3×300=678。水平地震下弯矩不参与调幅。
不知道我的解答对不对,请大家指教。
免费打赏
huangtianyu2010
2012年09月20日 10:38:10
12楼

计算抗震受弯承载力设计值不是应该采用强度标准值400么?为什么大家都用强度设计值360呢?
回复
moximoxixch
2012年09月20日 19:12:27
13楼
抗震承载力计算,在多遇地震下,还是采用强度设计值啊,
只有在罕遇地震下的,地震作用按照偶然作用参与组合的情况下,结构抗力计算时钢筋才采用强度标准值.
回复
linghan311413030
2012年09月21日 10:07:58
14楼
非常正确,我觉得,高规就是这么规定的。
回复
yangjian1970
2012年09月25日 16:44:53
15楼
应是v2-v3=6150-5370
回复

相关推荐