发输电专业解说,必回复!有疑问请提,必回,专业设计院团队,让您满意。明年再战请加我,QQ 51623594 久远的年代回复2楼,应按全站的计算,你可以看下各设计院的初设跟典设,都是按整站电容电流配制。回复3楼 220应选单母,110应选双母。外桥内桥仅适于小容量变电所,同时。220可以用单母的。[ 本帖最后由 kjh0218 于 2012-9-18 10:10 编辑 ]
发输电专业解说,必回复!
有疑问请提,必回,专业设计院团队,让您满意。
明年再战请加我,QQ 51623594 久远的年代
回复2楼,应按全站的计算,你可以看下各设计院的初设跟典设,都是按整站电容电流配制。
回复3楼 220应选单母,110应选双母。外桥内桥仅适于小容量变电所,同时。220可以用单母的。
[
本帖最后由 kjh0218 于 2012-9-18 10:10 编辑 ]
2楼
消弧线圈到底按本段6条补偿,还是按12条全站补偿呢?
回复
3楼
上午第一道题,220kv选什么主接线,110kv选什么主接线?谢谢
回复
4楼
真的这么犀利吗?
回复
5楼
切,回复呢。。。
回复
6楼
220KV内桥接线,110KV单母分段;外桥接线宜选外桥接线,不是应选。
回复
7楼
220KV内桥接线,110KV单母分段;有穿越功率宜选外桥接线,不是应选。
回复
8楼
全站按12条补偿呢,2台消弧线圈,再除以2。
回复
9楼
回复。 220选单母分段,110选双母。
外桥内桥都适于小容量所,单母是可以用于220的。
回复
10楼
那个选项是单母分吧,题目要还要考虑经济合理,我倾向于选内桥,单母分段 多3个断路器呢
回复
11楼
还记得案例上午考点不? 上午的低5小题 是选消弧线圈容量那个不? 如果不是 能不能告诉我 考的哪个点的
回复