这个冷冻库的故障如何排除?
9511027
9511027 Lv.2
2007年03月31日 23:03:46
只看楼主

本酒店冷冻库这些日子外压缩机高压管出口处和蒸发器下面1/3处都结满了冰,使用的是R22,工作时压力正常,静态是偏低,维修人员(电工,不专业的)加了雪种又放掉一直没有修好,望高手们多多指点,给点意见,谢了!

本酒店冷冻库这些日子外压缩机高压管出口处和蒸发器下面1/3处都结满了冰,使用的是R22,工作时压力正常,静态是偏低,维修人员(电工,不专业的)加了雪种又放掉一直没有修好,望高手们多多指点,给点意见,谢了!
免费打赏
北冰洋
2007年04月01日 09:23:40
2楼
冷库里的冷风机蒸发温度本来就零下好几十度,蒸发器上面结霜是正常的啊,霜层到一定厚度时就应该有除霜的啊,除霜坏了?
回复
荣昌制冷
2007年04月01日 14:00:54
3楼
不知到底说什么?“压缩机高压管出口处”都会结冰?到底是蒸发器还是冷凝器?
回复
9511027
2007年04月02日 11:12:01
4楼
不好意思,本人对制冷不太了解,我又问了一下那个电工,也到现场看了,现象是:化霜时蒸发器下部位(大概1/3)化不了,也就是说不能完全化完霜,而压缩机的回气管都结满了冰,连压缩机的也半部位都结冰,静态压力为6公斤,工作时高为为16公的左右,以前都能化完霜,压缩机也不会结霜的.还想问一下这种小型的冷库会用R22的雪种吗?
回复
yinhaijiao83
2007年04月02日 14:33:49
5楼
对于小型冷库使用R22是一点问题都没有的,如果出现上述问题,可能的原因主要有:
1.制冷剂充注量过多
2.机组的膨胀阀除了问题,导致阀门开度过大
出现上述情况,应该引起足够的重视,因为压缩机一旦结霜就说明有液态制冷剂进入了压缩机,而液态制冷剂进入压缩机的直接后果,出现湿冲程,严重的可能导致液击。破坏压缩机的活塞或气缸。一台制冷设备的关键部件就是压缩机。所以一定要慎重处理。
回复
nitsu
2007年04月02日 16:19:13
6楼
对于冷库的知识不是太了解,在此抛砖一块,希望能有美玉相随!
现在的现象应该是除霜不彻底后,导致有效蒸发面积下降,导致上楼所说的湿压缩!
除霜不彻底是什么原因引起的?
个人认为应该是控制部分问题如采集或执行等器件出现故障,导致无除霜或量不足!
对于冷库的除霜控制,接触较少,请有经验的朋友帮忙分析分析!为楼主解决难题!也请楼主告知该库除霜控制的类型,方便分析解决问题!
回复
大雪漫天
2007年04月03日 14:30:36
7楼
不知道你们的设备是靠什么除霜的? 热气旁通,还是有专门的除霜装置?

回复
9511027
2007年04月03日 23:12:56
8楼
现在初步断定是除霜用的发热管烧坏了一组.
回复
荣昌制冷
2007年04月04日 05:05:02
9楼
我赞成5楼的意见和刻舟求一剑版主的“个人认为应该是控制部分问题如采集或执行等器件出现故障,导致无除霜或量不足! ”这句话。在5楼的基础上,再就是化霜控制部分有故障,导致化霜不彻底。
回复
lzc530
2007年04月05日 22:17:41
10楼
除霜不完全.如果是用电热除霜的话..那就是有发热棒烧坏了.需更换.还有你们蒸发器的排水发热丝也要检查一下.
回复
zhoujianjian
2007年05月16日 10:41:19
11楼
以前机组能正常工作,说明本身没有问题,一定是某个方面出了问题。1.膨胀阀开度2.除霜电加热。你这种现象很容易造成压缩机液击得。
回复

相关推荐

APP内打开