2楼
我的做法是先在配电柜上把线都接上.找个帮手按隹KMY,在电机侧用万用表找出三根相通线作为星点线接电机上三点.再松开KMY,同是按隹角形启动的二个接触器.用表分别找出在电机接线盒上上下二根通的线,按顺序接下三点这就是角形了.
回复
3楼
三条电源线,三条星形接法线
回复
4楼
谢谢你的支持,有详细点吗
回复
5楼
先确定哪两个是同一相绕组首尾端,用万用表很容易判断
然后测同名端,先假设出A、a、B、b、C、c,将假设的bc连在一起,BC之间接指针式万用表,打在电压档,在假设的Aa之间突加直流电(最好是10V以下,3V以上小容量,耐冲击直流电源)后断开,看万用表指针是否摆动,若不动,说明假设的BC为同名端,反之,B/c为同名端;同样的做法在其中一相突加直流电,另外两相一段用导线相连,另外两端用万用表测电压,依次做三组便可将同名端判断出来,怎么接就不用说了
回复
6楼
三根接u1\v1\w1\,另外三根接u2\v2\w2,其中u2\v2\w2接封星点接触器
回复