新房住了一年多,电路一直正常;前几天白天没有人在家时跳闸,经过分析确认是插座的线路漏电,灯和空调线路没问题(它们有各自的小空开,总空开带有漏电不好器)。请个师父来也找不出毛病位置,他建议去掉漏电保护器,一时也没有办法就同意了;现在插座正常了。我不清楚这样是否有后患?请明白人指点。谢谢!
新房住了一年多,电路一直正常;前几天白天没有人在家时跳闸,经过分析确认是插座的线路漏电,灯和空调线路没问题(它们有各自的小空开,总空开带有漏电不好器)。请个师父来也找不出毛病位置,他建议去掉漏电保护器,一时也没有办法就同意了;现在插座正常了。
我不清楚这样是否有后患?请明白人指点。谢谢!
12楼
电路取消漏电开关是不安全的,但我个人认为不一定每一路都需要装漏电开关,总开关装一个就可以了,分路装空开就可以了,然后一路一路的送上电,哪一路跳开关就查哪一路,把问题找出来
回复
13楼
同意上面的说法,一个一个试过来,不一定就是插座毛病,看合上哪个跳了,就是哪一路毛病,象你这样一般都是零线问题,或者墙面潮湿引起,一个一个接线盒查过去,也应该可以找出来的
回复
14楼
空调插座可以不带漏电,电流计算有错,开关电缆重新选....
回复
15楼
楼主不是一个合格的电工.漏电开关居然不要.危险呀
回复
16楼
我们这的1982年及以前盖的楼房,我观察了一下总盘,单元总配电盘里有漏电保护,到各住户的家里的时候,每个住户都是空开,没有漏电保护,我想楼主的家虽然自己家的总开没漏电保护,但是单元总开应该会有漏电保护的,只是保护动作电流可能会大一些,但是安全保护我想足够,还有啊,我们这的住户个人家里都没有漏电保护的,我想可能我们这的楼房都没有接地极(PE线)。
回复
17楼
同意
我们做设计也是这样做的
回复
18楼
这种一般要分段查才有效,看近期有没有增加什么外用设备。前段时间一朋友家也有这问题,因天气潮湿,以前的线可能有点破皮,平时用没问题,但湿气太重,绝缘性能下降,结果漏电开关总跳,但空开就没问题,所以这种最好还是找出来,一但负荷总大,就有可以产生大的漏电。
回复
19楼
(卸掉漏电保护开关仅保留空开,肯定不安全,漏电保护开关就是为了防止漏电的,一定要查处漏电点,建议把插座上的所有电器拔掉,合上漏电保护开关,然后一个一个插上电器,刚好插上哪个电器漏电保护开关跳了说明,这个电器漏电,及时修理)
同意十楼的朋友,不过我还要补充一点,空调如果是柜式的,那么空调的插座也要用漏电保护
还有朋友说单元总配电盘里有漏电保护(16楼)住户的房屋可以没有漏电保护,这是错误的,因为大于8毫安的电流就会对人产生危险
回复
20楼
我家在装修。有一个开关跳闸一直合不起,经过分析确认是插座的线路漏电,灯和空调线路没问题(它们有各自的小空开,总空开带有漏电不好器)。请个师父来也找不出毛病位置,他建议去掉漏电保护器,一时也没有办法就同意了;现在插座正常了。能合上了。但一直没用,过了几天,哪个开关合上后全楼的总开关都跳了,不知如何是好?房产所电工检查后没查出究竟,就将火线和零线调了位置,我们所有的开关都能合起,但整个楼总开关其他用户的都还是跳了请明白人指点。谢谢!
回复
21楼
肯定不安全,你可以找一个有资质的电工帮你测一测各线路的绝缘电阻.找出问题的根源一次性解决不是更好吗?
回复