2楼
尺寸标注每边应该最少有3道尺寸线,2-2刨切符号下面的位置错了,办公室的门考虑防火应该外开,楼梯间因设置防火门与公共通道隔开。办公室门不够宽。
回复
3楼
散水宽度不明确,作图水平有待提高,字体最好用仿宋的,标注,索引什么的就不说了 ...
回复
4楼
楼梯间没开窗
回复
5楼
楼梯间没必要这么宽吧
回复
6楼
楼上的说的较完整了!我觉得基本还是可以的!
回复
7楼
人家是手绘的大哥
回复
8楼
散水宽度不明确,作图水平有待提高,字体最好用仿宋的,标注,索引什么的就不说了 ...人家是手绘的说这些
回复
9楼
尼玛~加强学习啊~
回复
10楼
画的真不怎么样啊 细部标注没标注出来,楼梯间没窗户 努力吧!!