小区给水引入管水量应该是100.1(好像)
且行千里
2012年09月18日 11:08:52
只看楼主

小区生活按照最高时,商业网点最高时,绿化道路按照平均时,这个时候还需要考虑到管网漏损与不可预见水量哦!详细的规范为3.6.1b第一条

小区生活按照最高时,商业网点最高时,绿化道路按照平均时,这个时候还需要考虑到管网漏损与不可预见水量哦!
详细的规范为3.6.1b第一条
免费打赏
lxq841223
2012年09月18日 12:08:13
2楼
这样算下士140.1.我就是这么算的
回复
zhengb1021
2012年09月18日 13:43:00
3楼
我认为还是63.9
可以看看条文说明为什么会有6.3.1这么一个事情出现的。

回复
lyrowen
2012年09月18日 15:20:05
4楼
我记得我做出来的是1.1×(66+9+8)×70%=63.9
回复
dmc123
2012年09月18日 17:47:08
6楼
几个答案,都有,到底是哪个?我做的是140.1
回复
wxwfy
2012年09月19日 08:52:46
7楼
不过,我想了想,题中说了生活和商业用水是用储水池供应的
好像是应该都用平均时算是最小的
回复
wxwfy
2012年09月19日 08:54:31
8楼
答案应该是B,当时考虑少了