12楼
40-80是一次手册上的,紧接着下面有个表格,里面中国采用60%
可是规范中有冲突,说宜90%。
还有就是330-750无功补偿那本规范中在条纹中说宜采用50%。
所以所以,我也不知道我自己选了什么了。
回复
13楼
330~750kV无功补偿规范,条文说明,330以上超高压线路充电功率应基本上予以补偿,因此并联电抗器容量按100%左右选择。一次手册的系数早过期了。
回复
14楼
同意,
按100%正确
回复
15楼
考虑过谐振没有?
5014是规定高低压电抗器补偿总容量为100%,而不是一台高抗就上到100%,而且高抗更主要的作用是限制过电压
回复
16楼
说明:题中要求选出最小高抗容量!
应该按40%乘以线路充电功率。
原因如下:
1.大一侧P533页中,高抗的一般补偿度K=40%~80%。且80%~100%补偿度是一相开断或两相开断的谐振区。故可以排除90%或100%。
2.《330kV~500kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T5014-2010.
第5.0.7条及条文说明:变电站装设的电抗器的最大容量,一般为其所接线路充电功率的50%。这一条规定的是低压并联电抗器。不属于高抗!
第5.0.3条条文说明中给出:高,低抗补偿容量一般为线路充电功率总和的100%左右。并没有给出高抗容量的取值范围。
综上所述,本题应该按40%乘以线路充电功率,选择高抗的最小容量。
回复
17楼
考试时,这个题我放弃了,下来看了有关规范,.《330kV~500kV变电站无功补偿装置设计技术规定》DL/T5014-2010.
第5.0.7条及条文说明:变电站装设的电抗器的最大容量,一般为其所接线路充电功率的50%。按50%应该不会有错
回复
18楼
我记得新版《电力系统设计手册》上有一句,每处补充线路的一半。
回复
19楼
看起来知道的越多越揪心,没法子。这题考的让人着么不透
回复
20楼
看来这道题绝大部分应该是做错了。
答案是B:远景295Mvar、本期179 Mvar
回复