双风机组空的问题
ohlaa
ohlaa Lv.3
2007年04月03日 10:54:11
来自于中央空调
只看楼主

想用一套送风机+排风机的双风机组合空调机组,并且设转轮热回收段。想实现的功能如下:1、送风量恒定不变;2、新回风比例自动根据焓值调整;3、排风量根据新风量调整;4、设新风电动阀、排风电动阀、回风电动阀;5、空调区域有30万级的净化要求,室内要求正压;想问的问题:1、存在全新风运行的可能,那排风机的风量是否可按送风机的80%考虑(假定)2、靠电动风阀是否能实现调整新回风比例的同时,保证排风量比新风量小。

想用一套送风机+排风机的双风机组合空调机组,并且设转轮热回收段。
想实现的功能如下:1、送风量恒定不变;
2、新回风比例自动根据焓值调整;
3、排风量根据新风量调整;
4、设新风电动阀、排风电动阀、回风电动阀;
5、空调区域有30万级的净化要求,室内要求正压;
想问的问题:1、存在全新风运行的可能,那排风机的风量是否可按送风机的80%考虑(假定)
2、靠电动风阀是否能实现调整新回风比例的同时,保证排风量比新风量小。
3、空调区为普通净化,对温度要求不太高,是否可以用冷热合用盘管。
4、送排风机的风压如何确定。
这个问题涉及系统与自控的不少问题,希望高手们给点建议,谢谢!QQ:35411383
免费打赏
ohlaa
2007年04月10日 14:06:19
2楼
怎么没人回答呢?
回复
vincent_nk
2007年04月10日 15:53:56
3楼

1。排风量的大小根据室内压力和新风量考虑
2。这就看你的设定值了
3。可以
4。根据系统阻力
请教一下,新回风比例如何自动根据焓值调整?什么仪器可以测出焓值。
排风量根据新风量调整,排风新风同时变化的话,室内压力如何保证?
回复
ohlaa
2007年04月13日 16:06:37
4楼
焓值是根据温湿度探测器的测试数值,然后在控制器里输入计算公式算出的。然后根据计算结果经比较分析后,由执行器控制电动调节风阀调整新回排风的比例。
排风机的额定风量按送风机额定风量的80%(暂定)考虑
回复