做了个设计,混凝土柱顶加钢柱,我认为需要按照刚接考虑;但是有同事认为铰接考虑.....,请教高手

做了个设计,混凝土柱顶加钢柱,我认为需要按照刚接考虑;但是有同事认为铰接考虑.....,请教高手
免费打赏
嘉伟钢结构
2012年09月19日 07:39:07
2楼
铰接,铰接还是比较好的
回复
vickywangcj
2012年09月19日 22:41:49
3楼
我觉得要看是钢柱是做什么的,如果是局部钢平台,铰接比较好。如果是正常的楼层,还是刚接好,最好是钢柱插入混凝土柱子里
回复
江豚大大
2012年09月20日 23:28:22
4楼
没弄过,请问有相关规范吗?
回复
tumu044zly
2012年09月21日 09:33:32
5楼
不太清楚,求大师指教
回复
liyong519912
2012年09月21日 10:41:02
6楼
如果能将你设计的东西详细的描述下,也许能给你更切实实际的方法~
回复
ruier0802
2012年09月21日 10:55:21
7楼
个人觉得铰接比较合适。
回复
拂晓漫步
2012年09月21日 11:09:34
8楼
确实,铰接比较接近实际状况,刚接在后接建结构上,比较难实现,即使是按刚接来做,最后做出来的也就是个半刚半铰的柱脚。
回复
herty00
2012年09月21日 16:07:15
9楼
回复
被花采大盗
2012年09月21日 18:35:52
10楼
铰接 混凝土和钢的弹性模量相差很大 根本不可能是刚接的
回复
hbedzcx
2012年09月21日 21:35:08
11楼
最好做铰接吧,因为混凝土柱断面不足够大的话,很难做到刚接的。