混凝土柱顶加H钢柱,节点如何考虑
旻昊
旻昊 Lv.4
2012年09月18日 17:07:22
只看楼主

做了个设计,混凝土柱顶加钢柱,我认为需要按照刚接考虑;但是有同事认为铰接考虑.....,请教高手

做了个设计,混凝土柱顶加钢柱,我认为需要按照刚接考虑;但是有同事认为铰接考虑.....,请教高手
免费打赏
大小光头强
2016年10月24日 12:10:36
32楼
信息太少 无法定结论
回复
饭馆
2016年10月25日 14:59:26
33楼
做到刚接很困难,做铰接比较合适。
回复
wangjun1988527
2021年03月23日 11:07:58
34楼

钢骨柱才能做到理想刚接

回复
旻昊
2021年03月24日 09:09:45
35楼

混凝土柱顶加H钢柱,一般有二种方案,1、做混凝土柱的穿柱对拉螺栓(有螺栓底板,类似于侧面的地脚螺栓),注意受力方向,此处设计按照刚接处理;2、如果H钢截面小,且高度矮,埋化学螺栓即可,此处为铰接,规范中规定螺栓距离柱边的距离是≥化学螺栓直径1.5倍;

不建议柱顶加H钢(>1.5),原建筑物高度估计不矮,柱顶风的水平力较大,三思而后行。如果必须加,建议第三种方案(参见室外楼顶广告牌的设计规范,具体名称我不记得了,主要是地面也有拉结的构件)。