请问,R404A如何回收?能保证以液态回收吗?
hghscut
hghscut Lv.2
2007年04月03日 13:11:37
只看楼主

R404A是混合冷媒,而且温度滑移大。我的问题时如果系统里冷媒多了,要定量取出1~2kg,能保证可以以液态形式回收而不影响组分吗?再问问,市场上有R404A的回收泵吗?请大虾指点,不胜感激!

R404A是混合冷媒,而且温度滑移大。我的问题时如果系统里冷媒多了,要定量取出1~2kg,能保证可以以液态形式回收而不影响组分吗?
再问问,市场上有R404A的回收泵吗?
请大虾指点,不胜感激!
免费打赏
北冰洋
2007年04月03日 13:29:57
2楼
R404A算是近共沸混合制冷剂,温度滑移不是很大,大约0.8℃吧,液态形式回收,会把油一起回收的。
不清楚是否油R404A的回收泵。
回复
hghscut
2007年04月03日 14:51:21
3楼
谢谢指教,我本还以为是温度滑移会有R407C那么大。我这系统是压缩机一出来就会经过油分。然后我有了解的是冷媒回收泵本来会带一个过滤器后再到回收罐。
顺带了解一下R407C的回收。407C的使用已经是很广了,目前工程上有什么回收方法啊?
回复
laoshou
2007年04月05日 18:57:19
4楼
R407C基本无法回收,是因为回收后根本不能用。
回复

相关推荐

APP内打开